-
  • 2939 阅读
  • 1 回复

研发生产中心II段多功能厅大体积混凝土工程施工方案

工程概况
UT 斯达康杭州研发生产中心工程位于钱塘江南岸杭州高新区内。工程建筑总面积247278, 分为南区(Ⅲ段)、北区(Ⅰ段)、河道(Ⅱ段) 三部分。
Ⅱ段多功能厅为型钢混凝土结构和钢结构组合结构,直径54m, 结构层数3 层。结构主要包括四个核心筒体(芯柱钢骨基础底部-4.0m 至15.835m),9.850m 标高的楼面梁、板,16.550m 标高的楼面梁、板,16.550~33.400m 范围的双支柱系统和屋顶钢结构。
核心筒体混凝土强度等级C40,采用泵送商品混凝土。最大粗骨料粒径为25mm。连接各核心筒体的钢骨混凝土结构大梁混凝土强度等级C45,采用泵送商品混凝土。最大粗骨料粒径为20mm 。
核心筒体墙板钢筋Φ32、Φ25。主筋采用机械直螺纹连接。由浙江省一建建设集团有限公司总承包,并承担混凝土结构施工。多功能厅混凝土结构主要工程量为1000 m3。

工程特点
(1) 工程结构复杂,造型奇特、新颖,核心钢骨混凝土筒体为弧形。属于重大、特殊的结构工程。核心钢骨混凝土筒体平面图见附图1。
(2)工程层高较高,为12.050m 和6.700m。
(3) 核心筒体墙板为大体积混凝土,必须采取一定的温差控制措施。

施工过程安排
(一)施工顺序首层核心筒体钢芯柱与钢牛腿安装与焊接→核心筒体钢筋连接|、绑扎→降温管布置及安装→测温孔布置及安装→核心筒体支模板→核心筒体混凝土浇捣→混凝土测温及养护→二层核心筒体钢芯柱与钢牛腿安装与焊接→
(二)钢筋工程
核心筒体钢筋均在现场加工制作。搭设钢筋加工棚,配备全套钢筋加工机械,并安排专职人员进行钢筋加工验收、取样试验、制作加工、焊接取样试验、成品挂牌、分类堆放、核查发货等整个钢筋制作加工过程的管理,以确保钢筋制作加工的质量。
核心筒体墙暗柱主筋对接采用机械直螺纹连接。在工程中钢筋进场和焊接后必须由有资质的中心试验室进行抽样试验,合格后方可投入施工。
钢筋加工时,根据施工安排,加工与绑扎密切配合,先绑扎的先加工,加工好的钢筋分类,按编号堆放,先用的钢筋堆在上面,减少不必要的二次搬运。
钢筋进场,制作加工前,先检查钢筋表面清洁度,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。
钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,节约钢材。
钢筋绑扎必须严格按施工图要求组织施工,钢筋绑扎尺寸、间距、位置准确,所有钢筋搭接和锚固长度必须满足设计和施工规范的要求。
特别是碰到主筋与钢骨梁交叉处节点处理,在与设计人员充分沟通后,定出处理措施。钢筋绑扎完后,必须整好混凝土保护层垫块,保证钢筋位置准确。在混凝土浇筑时易造成墙板、
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博

帖子附件

  • UT斯达康(杭州)研发生产中心II段多功能厅大体积混凝土工程施工方案.rar (大小:95.6 K,下载:0)
    价格: 论坛币:10 [ 购买 ] 您还有论坛币:0
大体积砼要注意水化热问题!
-