九品论文发表网,专业的论文发表平台,核心期刊、国家级、省级发表通道!
1.1生活用水:厂区一层用水量为1.9L/s,主要用于员工的卫生间用水。由厂区的埋地生活给水管道直接供给。市政自来水管道压力0.20MPa。二层用水量为1.6L/s,主要用于员工的卫生间用水。由水源水泵房内的加压水泵组供给。
1.2生活热水系统:卫生间内就近设置1.5KW的电热水器供应洗手盆热水。
1.3生产用水:本厂房生产给水、纯水用水均由室外架空的生产给水管道、纯水管道接入。本厂房生产给水用水量0.2m3/h,主要供洗眼器使用。纯水系统运行用量2m3/h。
1.4工艺冷却水系统用水:工艺冷却水系统采用开式系统,系统设计循环冷却水水量100m3/h,设计供回水温度25°C/30°C。系统由1 套板式换热机组、1只工艺冷却水箱及阀门、管道等附件组成。主要供车间内涂布线及实验线冷却。其中,板式换热机组由工艺循环冷却水泵+板式换热器+袋式过 滤器+控制系统等组成。系统冷源采用室外架空的空调冷冻水管道。系统补水水源采用动力站统一制取的软化水。
1.5消防用水:室内外消火栓、喷淋给水系统采用加压消防泵给水。
1.6生活排水:本工程生活排水主要为卫生间生活污水及生活废水,生活日排水量8m3/d。其中生活污水在室外设置化粪池处理后排入厂区排水管 网。一般排水主要为空调冷凝水排水和含油废水排水。空调冷凝水排水经管道收集后排至室外雨水管网;含油废水排水经室外隔油池处理后排至室外污水管网。
1.7生产废水:一般生产废水(无特殊污染物)经管道收集后排至室外污水系统。
1.8雨水排水:生产厂房屋面部分为重力流内排雨水系统。 jp14034570