-
  • 2957 阅读
  • 3 回复

错误的结构构造


错误的结构构造  
满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求放脚,但不用。刚性基础需要放脚,对砼垫层是为满足刚性角要求;对灰土垫层,则不仅要满足刚性角要求,还要满足强度要求。砖弱、砼强,所以,只要砖墙够了,砼一定够,这也是判断方面的概念,如底部不够要放脚,上面怎么办。砖比灰土强,在接触面上,怕灰土承压应力不够,要放大截面,使传到灰土上的压应力减小(程懋堃语)。砖混结构承重砖墙底部的满堂基础为钢筋混凝土柔性基础,既不涉及刚性角,也不存在强度问题,所以,满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚。
钢筋砼墙顶、墙底不需要加粗钢筋----钢筋砼墙等于是一道深梁,下端与基础底板相连,是其翼缘。因此,基础底板的钢筋,可以看作是倒T形梁的受力钢筋,它的面积远远比另加2Φ25大得多。因此,另加2根粗钢筋是没有必要的。同理,钢筋砼墙顶另加钢筋也是不需要的。不是非要省这两根钢筋,有个概念问题,加钢筋,是没弄清楚它的受力原理(程懋堃语)。
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博

帖子附件

  • 错误的结构构造.txt (大小:1.6 K,下载:0)
    价格: 论坛币:10 [ 购买 ] 您还有论坛币:0
顶!
帮顶帮顶帮顶
好!谢谢!
-