-
  • 3528 阅读
  • 2 回复

钢筋经验小记忆


1. 柱箍筋的加密区为首层全长H/n三分之一,上下加密,二层后为全长六分之一上下加密。
2. 柱纵向筋焊接需上下错开,错开间距为35d,焊接接头不大于该截面的50%。柱筋不宜绑扎搭接。
3. 梁纵向筋接头塔接为上部筋三分之一跨中,下部筋为端支座处,同一截面钢筋接头不能超过25%。接头应位于构件受力最小处。
4. 梁构件搭接为35d,且≥500mm;板构件为≥300mm,塔接相互错开。
5. 梁箍筋加密为梁高的1.5倍。挑筋大小为第一排全跨三分之一,第二排为全跨的四分之一。
6. 直径≥25的HRB钢筋必须机械连接或焊接,〈25的绑扎连接。
7. 闪光对焊宜使用于水平构件、如梁;柱类竖向筋宜采用电渣压力焊;电弧焊单面焊为10cm,单面焊5cm。
8. 梁纵向钢筋锚入端支座柱内,非抗震需满足La,抗震需满足≥0.4Lae+15d,0.4Lae为直锚,15d为弯折部分,直锚须达到柱中线内侧。(当直锚部分满足≥0.4Lae,可不需15d弯钩)下部贯通纵筋跨中支座锚固抗震需满足0.5Hc+5d。
9. 当梁高大于450cm,需在梁两侧设入抗扭钢筋,间距为箍筋非加密区的2倍。抗扭钢筋两侧应有拉钩。
10.梁集≥0.4Lae中标注标有贯通筋,但原位标注取值优先。222+218表示2放角部,218放在中部
11.为防止钢筋腐蚀,需在梁、板、柱构件设置垫块保护层,具体要求03G有说明。
12.板筋在次梁之上,次梁钢筋在主梁钢筋之上,主梁钢筋搭在柱筋上,柱再把全部荷载传给基础。框架结构就是这样传力的。(框架结构一般仅局限于8层以下的建筑,不适合中高层;中高层或超高层,无疑框架剪力墙结构或钢结构是一个不错的选择)
13.主、次梁交接处,主梁需箍筋加密;直径〉28梁构件,得另设附加箍筋三根。
14.悬挑构件弯起钢筋全层箍筋加密,受力而改变。
15.板负筋设法为净跨各三分之一,分部筋大小结施说明中有。砼浇筑时应防止负筋踩踏
16.楼梯休息平台板配筋一般为双层双向,斜板上下各有负筋,净跨取三分之一。厨卫一般都有该层的局部结构标高。(一般低于该层的结构标高)
17.HPB级钢筋一般端部设有弯钩,HRB级钢筋根据施工需要可设可不设。
18.一根钢筋最大弯距处为支座两端,所以支座两端需箍筋加密,防止折断,这就是所说的箍筋加密区;为防止钢筋竖向剪力,则需钢筋全层套箍筋,就是所说的箍筋非加密区。
19.柱顶钢筋做法03G有说明。
20.钢筋下料宜综合考虑,一般考虑到两端保护层、弯钩增加值、当有弯起钢筋时还需考虑量度差值,如吊筋。
21.相邻两跨〉5m需设构造柱,墙体转角处需设构造柱;>4m高的砌体需设圈梁;门窗洞口需设过梁。砌体高度每天不宜超过1.8m。
22.屋面女儿墙应每隔2.5m时预先在浇筑梁板时埋设构造柱钢筋,砌体与柱连接需设2根拉结钢筋加固。
23.尽量减少不同直径钢筋的塔接。
24.第一排和第二排钢筋的间距为至少25cm左右,也不能过多。
25.当梁截面大小有高差,大的锚固柱可不设弯钩。直锚应满足0.4Lae。
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
背下也可以!
背背一下的






-