1 前言
钢筋混凝土异形柱指的是除矩形、圆形以外的截面形式,如T形、十字形、L形等截面形式,仅由钢筋混凝土异形柱作为竖向构件组成的结构体系,称之为异形柱框架结构,它一般可用于多层住宅等。除此以外,异形柱结构体系还包括框架-斜撑及框架-剪力墙结构体系,可用于小高层或高层住宅。由于这种结构体系采用与填充墙同厚的T形、十字形、L形柱,它不仅具有可使室内不出现柱楞,又可增加使用面积的特点,而且具有改善建筑功能并使室内布置灵活的特性,受到建筑师、开发商以及广大用户的欢迎。虽然这种结构体系趋于定型只是近几年的事,但已在天津、广州等地得到广泛的应用,并编制了相应的设计规程[1][2]。
研究表明,异形柱结构体系的受力特性和抗震性能不同于矩形柱结构体系,而由于异形柱截面的不对称特性,在水平地震荷载作用下产生的双向偏压给框架柱承载力带来的影响更不容忽视[3]。所以,对异形柱结构应采用三维整体分析的方法,目前能用于这种结构抗 震分析的常用软件有TAT、SATWE等。
由于在实际工作中,所布置的往往不全是异形柱,其中经常会混合采用墙肢相对较长的剪力墙。在这类结构的计算模型输入时,有的设计人员往往把异形柱按短肢剪力墙输入,有的甚至将异形柱框架结构全部按短肢剪力墙输入,这样势必造成一些计算误差,而且发现有些构件的计算误差会影响结构、构件的安全。为此,本文利用一组算例,分析了采用不同输入方式(即采用不同的计算模型)对结构抗震分析结果的影响,以便引起设计人员的重视。
2 计算模型及基本计算参数
(1)计算模型:根据目前用于多层住宅的异形柱框架结构的实际情况,为便于分析、比较,本文选取一个柱网尺寸为3.6m×4.2m,共8层的异形柱框架结构,平面布置如图1所示,层高2.8m,计算中分别按异形柱和剪力墙两种形式输入,以下将采用异形柱形式输入的结构称为模型一,以剪力墙形式输入的结构称为模型二。分别采用TAT和SATWE软件进行抗震分析比较。
(2)基本计算参数:假设该结构所处场地土类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,异形柱截面尺寸如图1所示,梁截面尺寸均为150mm×370mm。整个结构的混凝土强度等级为C20。计算用楼面静、活荷载标准值分别取3.9kN/m2、1.5kN/m2。梁上墙的线荷载标准值取7.3kN/m2。
3 计算结果及比较