如何确保供热管网的平衡


      我们所讲的供热管网水力失衡,实际上就是入户的水流失去控制,我们不知道入户的水流到底有多少,往往是近锅炉房端水量大远锅炉房端水量少。因为没有直观的调控手段,为了热网的平衡我们采用了很多间接的办法。 
  1孔板截流法;就是在各个支线、每个用户回水口安装一只精密计算好的孔板来平衡管网。孔板截流法原理上平衡管网非常有效也非常节能,是调整管网平衡的上上选。但孔板的计算相当复杂,尤其是比较大的管网其计算难度难以想象。众多孔板的加工也是一道难题,因此这一方法很难推广。只是应用在管网的各大支线。
  2平衡阀调整法;就是在各个支线、每个楼栋回水口安装一只平衡阀用来调整管网。此种平衡阀设有刻度,有标尺的、有数字的,依据刻度调整管网平衡。该阀寿命长、调整方便、并设有阀锁装置。缺点是此种平衡阀的刻度并不线性,依据刻度调网不能知道流过该阀的准确水量,需依据温度反复试调。因此调网的劳动强度过大不太理想。
  3自力式平衡阀、自力式压差平衡阀调整法;自九十年代出现自力式平衡阀以来,经过近二十年的使用改进,现已基本完善。 优点和缺点都非常明显。它有别于普通平衡阀,可以自动平衡管网,解决了调网劳动强度过大问题。并大大的改善了热网失衡,基本做到了平稳供热,是目前供热管网普遍采用的方法。但它的缺点也很突出。如该阀门阻力较大、水道狭窄易堵、出现故障不易发现排除等。至于动态平衡阀的作用现在还只停留在理论上。因为我国的供热设备、管网目前还满足不了动态供热。
  4指针式流量阀调整法;该阀是依据孔板截流原理研制的,用法和孔板节流相同。它同时具备孔板节流和流量阀的优点,水道宽阻力小、不易堵、寿命长、价格低、流量控制精确等。
  指针式流量阀,是孔板式流量计与调节阀相结合的新式阀门。它采用传统的节流装置,进行流量取样,经过压差计测量,用指针的形式精确地显示流量。该阀门采用实流标定,波测液体不与仪表有直接的接触,不受直管段限制,对被测液体没有任何要求,并设有测量开关,专用工具调阀,因此该阀门具有寿命长、免维护,防冻防震等特点。指针式流量阀,属机械阀门,不需用电,所以它可安装在管网的任何地方。指针式流量阀调整热网,它更科学、更实用、更节能、更能确保供热管网长久的平衡。
  5热网的量化调整;我们搞供热的人都知道,在供热区域内,所有的建筑,不可能一样,所有的供热设施,也不可能是一个单位设计施工。它们之间,存在着一定的差异。楼房有南北向,东西向,建筑的散热,也因设计单位的不同,取的系数也不同。我们在调网中也发现,每个楼门给相同的水流,其各楼门的温度,差异很大,也就是说,我们按每平方米散热量平均调网,就算管网调得再平,也不能确保其温度都能达标。因此每个楼门,都有它的个性。我们根据它的个性,直接调整它的水流量,这就是量化调整法。
  6量化调整法对供热系统的要求
  1、 要保证每个楼门内管道干净畅通。
  2、 要保证每个楼门是一个单独供热系统。
  3、 二次网循环泵的额定水流量要大于实际水流量。
  4、 使用指针式流量阀,或有流量显示的阀门。
  7量化调整法;对各楼口每平米流量和温差的要求;根据调网经验,每平米流量,是楼内管网平衡的重要参数。这个参数选得太小,楼内很难达到平衡,而这个参数选得过大,又浪费能源。一般我们选平米水量最小2.5公斤/小时。根据这个流量,温差选定为15度比较合适。在京津地区,向阳、装修完好的老建筑,经测试,耗能在33-40瓦左右,东西向建筑,耗能在40-50瓦左右。这里还有楼中间和楼两头的差别。在供热初期,我们可以根据这些参数,进行初步调整流量。到高寒期时,我们再根据室内温度进行细调。
  8指针式流量阀应用实例;指针式流量阀在今年天津河东区住宅节能项目中安装了四个小区80万平米,节能效果明显。这四个小区的面积分别为八万平米、六万平米、二十三万平米和四十五万平米。从十一月八号试供热开始调网,到十五号正式供热仅用了一周时间且达到了稳定供热。调网时南北向节能新住宅每平米给水2.5公斤,东西向节能新住宅每平米给水3公斤。南北向老住宅每平米给水3公斤,东西向老住宅每平米给水3.5公斤。室内温度20度-22度。开始供热时二网温差为6-8度,室外最低温度为零下4-6度,寒冷期室外最低温度为零下9度-零下11度,二网温差为10-12度。室内温度为19度-21度。而且解决了往年不热的热用户。另今年的调网工作只派了两个人。
  根据以上调网经验,若要确保供热管网平稳,做到所有热用户供热达标,并节约能源降低消耗,一定要采用先进的理念,先进的技术,严格的管理,科学的实践,才能把党的温暖送到千家万户。