空调水系统开式和闭式系统的区别



在规范中是要求空调系统应采用闭式系统的,但讨论中只是说开式会有误导,因为关于开式,闭式系统分类很多的书都说的不是很准确。有很多人将膨胀水箱认为是开式系统。而我们一般遇到的都是闭式系统,一是膨胀水箱定压,一是水泵定压。我们在系统最高点设的膨胀水箱其实应该叫开式膨胀水箱,虽然它是封闭的,但是它不呈压,在选循环水泵时仅为管路、设备的阻力。其实就算把水箱的顶揭了,把它看成是开式系统,因为水箱在最高点,它与最高的盘管间的高度是负的,所以不用加。
关于开式,闭式系统,很多书说的都是不对的,开式不仅仅是说管路通大气,应该是在循环管路中有一个开式水箱,才叫开式系统,比如有一个蓄冷的水箱,循环水泵从蓄冷的水箱抽水,系统回水回到水箱中。
在系统最高点加的膨胀水箱,是闭式系统,其实就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。选循环水泵按闭式系统选择,就像superflanker 问的“用冷却塔的冷却水循环系统也是开式系统,水泵的扬程是建筑高度+沿程损失???”一样。它的水泵是不加建筑高度的。
<简明空调设计手册>中,339页,说闭式系统不与大气接触,仅在最高点设膨胀水箱。这句话我认为就是错的。1是闭式系统可以不设膨胀水箱,2是如前述,我认为在系统最高点加的膨胀水箱,就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。就像2003暖通工程设计技术措施中的概念一样,应该叫做开式膨胀水箱定压的闭式循环系统。关键在于闭式循环系统的循环二字,我认为开式还是闭式应该是指的循环管路系统,是指从水泵的出口到水泵的入口这个循环是否是闭合的,还是中间有水箱与大气相通。