-
  • 2238 阅读
  • 2 回复

浅谈重力式毛石挡土墙的拐角处理



浅谈重力式毛石挡土墙的拐角处理  
浅谈重力式毛石挡土墙的拐角处理吴少锋(南海电力设计室528200) 1.问题提出 重力式毛石挡土墙由于结构简单、施工方便、造价低廉等特点,被广泛应用于挡土结构中,但毛石砌体是一种抗拉性能差的脆性材料,设计时对易产生拉应力的拐角处应做适当的加固处理,但在实际的工程实践中,由于有关拐角处的构造处理的文献极少,拐角处的构造处理往往被设计或施工人员忽略,造成工程事故。根据笔者的调查,有关的挡土墙的质量问题有相当多的原因是原于拐角处没做加固处理或处理不当造成的,本文拟以某工程为例,浅谈挡土墙拐角处加固处理的方法和体会。 2.工程实例及加固处理 2.1工程实例 本工程位于南海市某镇的一个小山包上,挡土墙为重力式毛石挡土墙,其平面布置及剖面图见如下图一,该工程竣工不久即于分别于拐角处出现两条裂缝,其中一条为贯穿性裂缝,缝宽最大达30mm,具体分布情况见图二示。 2.2原因分析根据图纸及地质资料,有关的挡土墙设计参数为: 内摩擦角ф=20°,粘聚力=10kPa,墙背与土的摩擦角δ=10°,基底与基土的摩擦系数取0.50,墙背填土容重取18kN/m3 ,墙体容重取22kN/m3 ,地基承载力为350kPa;墙体采用Mu20毛石和M5.0混合砂桨砌筑;地面荷载按9.8kPa/m2 。经验算,挡土墙的抗倾覆、抗滑移、地基承载力及墙体强度均满足规范的要求;经现场了解及查阅图纸,挡土墙的泄水孔,伸缩缝的设置均能满足规范的要求,地基土层为残积土,承载力较高,地基不均匀沉降可能性不大。经上面分析,挡土墙拐角处产生裂缝的主要原因可判断为拐角处的构造处理不当。 2.3加固处理 根据工程的具体情况,可把拐角处两裂缝间的墙体拆除,按图三断面重砌拐角处挡土墙,新建墙体与原墙体之间设伸缩缝,使拐角墙体及拐角两边的墙体不互相约束。该工程处理后至今运行良好。 3.总结 重力式挡土墙墙体的断面是按平面受主动土压力作用确定的,这对拐角以外的墙段是合理的,但对挡土墙拐角附近墙段就不合理了,因为,拐角处垂直的两墙段互为约束,使拐角处附近墙段所受的土压力接近为为静压土压力,另两墙中由于相互的约束作用而产生了附加的拉应力,因此,挡土墙拐角必须作加固处理。但如何加固,则应根据工程的具体情况按如下两种情况处理:一.当墙段的高度较小时,一般按小4米时,可采用加固的办法,具体为:在拐角附近两边墙段断面按承受静止土压力要求适当加大,且于拐角处加设抗拉钢筋网。二.当墙段的高度较大时,一般按大于4米时,采用加固的方法不经济,可采用设缝的方法,解除拐角处相互的约束作用,但拐角处仍需做适当的加固处理,这种处理主要为增加抗滑移能力,减少拐角处墙段的相互位移。 4.结束语 有关挡土墙拐角处的构造处理的文献极少,虽然(GBJ7-89)《建筑地基基础设计规范》第6.4.4条有“……拐角处应适当采取加固的构造措施”的规定,但较笼统,没有进一步说明采取哪些具体的加固措施,本文为作者在处理有关挡土墙拐角处的质量问题时形成的粗浅认识,由于笔者的水平有限,错误之处敬请同行批评指正。 参 考 文 献 1. GBJ7-89, 《建筑地基基础设计规范》。 2. 苑振芳等编,《砌体结构设计手册》,中国建筑工业出版社。
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
顶顶楼主!
就是喜欢你的帖子 没办法
-