施工现场临时用电存在问题与解决方法


建筑施工中伤亡事故:高处坠落、触电、物体打击、机械和起重伤害、坍塌、爆炸等,多年来情况没有改变,只是次序发生变换,而触电又是一大伤亡事故,由于现场临时用电具有:
临时性、移动性、露天等特性。而现场用电存在问题基本都是普遍或是易而易见的。对临时用电存在的一些问题做一些技术参数指导或解决方法。

由于建筑业的迅猛发展,施工队伍迅速壮大,而施工人员的安全意识差,安全事故呈上升趋势,其中安全用电事故尤为突出,为有效地防止事故发生,除对工人进行必要的安全教育外,对现场的用电普遍存在问题应采取必要的措施。
现就其现场临时用电存在问题结合临时用电要求介绍一下解决方法,供参考。

一、用电管理原则

1存在问题
1.1未编制临时用电施工组织设计(临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量≥50KW)。
1.2未建立临时用电安全技术档案。

2解决方法
2.1施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。临时用电施工组织设计应包括的内容:
(1)现场勘测。
(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。
(3)进行负荷计算。
(4)选择变压器 、导线截面和电器的类型、规格。
(5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图。
(6)制定安全用电技术措施和电气防火措施。
2.2不超过上50KW或临时用电设备小于5台时,应制定安全用电量技术措施和电气防火措施
2.3建立的安全技术档案内容:
(1)临时用电施工组织设计。
(2)技术交底应交底与被交底人都签字和签字日期。
(3)做好安全检测记录:包括临时用电工程检查验收表;电气设备的试、检验和调试记录表;定期检查表;接地电阻测定记录。


二、对外电线路的安全距离及防护

1存在问题
1.1主要是在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间距离小。
1.2外电线路无防护。

2解决方法
2.1高压线路至接地物体或地面的安全距离如下表(见图表)



以上安全距离和操作距离必须保证。

三、三级配电二级保护系统

1存在问题
1.1配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。
1.2各级配电箱没按要求实行设备,扩大了事故停电范围。
1.3用电系统漏电保护的设置少于二级。
1.4漏电保护器安装于靠近电源一侧。
1.5漏电保护器参数不匹配或动作失灵。

2解决方法
2.1总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
2.2施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置,即每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),每个开关箱里必须设置有一个闸刀开关和一个漏电断路器。
2.3总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流)应按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;过载保护的额定动 作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。
2.4二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。
2.5漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱电源隔离开关的负荷侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电断路器,不能反装;漏电动作电流≤30mA额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。
2.6总配电箱中漏电断路器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
2.7漏电断路器应动作灵敏,不得出现不动作或误动作的现象,应按产品说明书安装使用,应逐月检验其特性。


四、保护接零

1存在问题
1.1保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。
1.2保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。
1.3没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。

2解决方法
2.1施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。
2.2在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
2.3TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。
2.4保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。


五、配电箱设置

1存在问题
1.1配电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制配电箱,配电箱无标记。
1.2电线从配电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。
1.3配电箱安装位置不合理。
1.4配电箱和开关箱未定期检查、维修。

2解决方法
2.1配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱和开关箱应进行编号,并标明其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。
2.2电源进线端必须先是隔离开关。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。
2.3电线应从配电箱箱体的下底面进出,配电箱进出线口处应作套管保护。配电箱内电器安装板应用金属板,金属板应与箱体作电气连接。
2.4配电箱、开关箱的安装应符合以下要求:
(1)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m,移动式开电箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
(2)配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2人同时工作的空间和通道,配电箱、开关箱安装位置应为干燥、通风及常温场所,不受振动、撞击。
2.5配电箱、开关箱的检查以一月一次为宜。


六、配电线路敷设

1存在问题
1.1用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。
1.2采用树木或者脚手架作为电线杆。
1.3架空线路和灯具架设高度过低。电线、电缆沿地面明设,电缆暗敷深度不符合要求。
1.4电线外皮老化、破损,绝缘性差。采用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆,两种线路绝缘程度、机械程度、抗腐蚀能力以及载流量不匹配。

2解决方法
2.1施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。架空线路严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
2.2室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离水平1m。
2.3室内配线距地面高度不得小于2.5m。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。
2.4电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。
2.5电缆线路不宜穿越脚手架,如必须穿脚手架时必须采用穿管或其他保护措施。电缆线路垂直敷设时,固定点每层不得少于一处。电缆埋地敷设埋深不小于0.7m,经过道路等易受损伤场所应加设套管。
2.6(TN—S)接零保护系统的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆中淡蓝色、黑色芯线用作N线;绿/黄色芯线用作PE线,严禁混用。电线及电缆应保持外皮完好,绝缘良好。


七、现场的照明

1存在问题
1.1工人宿舍使用电炉、电褥或大功率器具。
1.2照明私接乱接。
1.3照明线路相线未经过开关,使灯头带电。
1.4安装高度低。

2解决方法
2.1在进行工人宿舍时电源用行灯变压器变为36V安全电压。**其使用电炉、电褥或大功率器具。设专门的充电配电箱或配电间。
2.2照明线路穿管线槽密闭敷设。
2.3照明线路一律用红、黄、绿色线当相线,并经过开关。
2.4室外灯具距地不得低于3m,室内灯具距地不得低于2.4m

上述所述施工现场中存在的用电一些问题和解决的方法,今后,我们要结合施工现场临时用电实际情况,深入学习和贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》和本专业相关的各种规范和标准。

参考文献
[1]《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
[2]《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
[3] 秦春芳/主编《安全生产技术与管理》中国环境科学出版社