1、园区照明供电干线配线采用TT配线方式,支线采用TN-S配线方式,现场配电箱(柜)处做接地保护;
  2、水下灯、壁灯、地埋灯、照树灯使用维护成本高,使用效果一般,以不设置或少设置为原则;
  3、灯具间距按景观设计并结合环境综合考虑,基本控制范围:草坪灯10—15米;庭院灯25—30米;路灯30—40米;
  4、所有回路灯具数量一般不超过25盏,所有灯具按种类分回路,其中规模较大的园区景观区按奇、偶数划分两路;
  5、线路敷设统一采用VV电缆穿聚乙烯管敷设埋地敷设;
  6、配电箱(柜)位置尽量设于负荷中心,有条件可就近设在物业室内用房内;供电半径按控制在200米以内。
  7、园区照明部分需单独挂表计量;采用的光源以节能灯为主。
  8、园区照明各回路分设RCD漏电保护,并按灯具种类设置时间(或光控)控制器,实现分段控制及分时控制;
  9、广场或中心景观附近设置单独配电箱或就近配电箱预留负荷及回路,供公共活动使用;出入口岗亭、小区广场等还需考虑预留专用接线插座或开关,供节日装饰接电;
  10、可采用各类成熟太阳能照明装置及采光装置,为物业节能管理创造条件;路灯杆应与房屋本体保持1.5米以上的间距,避免对业主私家生活造成干扰。