钢筋施工中存在不少问题,有的让人触目惊心,而钢筋浪费更是让人痛心疾首。有些是错误做法,有些是不合理做法,有些是浪费做法。钢筋施工错误有些属于难以治愈“通病”和“顽疾”,有的是由于施工人员对规范和平法理解的错误或对规范平法的亚清晰所致,有的是因为施工工艺的落后和局限,有的则是由于施工人员马虎不负责任。总而言之,总体情况不容乐观,比20年前的施工质量和工艺没有丝毫进步,反而是倒退了。
有些常见错误施工人员并不以为错的,反而认为是正确的,或者认为是正常的,都是这样做的,一直是这样做的。项目管理人员也是希望能提高质量控制成本,但因为钢筋比较专业,只有专业人用专业的眼光才会发现问题和症结之所在,这所谓“外行看热闹,内行看门道”。一般人发现不了错误,更不用谈如何优化、改进和节约了。如何整治钢筋施工中的错误做法和浪费做法,这是非常迫切非常重要课题,对结构安全和成本管控影响极大,绝不能掉以轻心听之顺之。
一、基础常见错误:
1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开。基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然。
2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。
3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。这条解释起来较困难,最好在现场演示。
4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。
5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。这是施工技术和质量问题。
6、承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,这属于设计的偷工减料。
7、筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度,如按15d,不知从何而来?
8、筏板纵筋设置在后浇带内。纵筋接头不宜设置在后浇带位置。
9、接桩钢筋并在一块。
二、柱:
1、顶层边柱均未设置弯折。 11G101规定是当采用柱外搭接时,柱外侧可不弯折,但柱内侧钢筋当梁高度小于锚固时均要求弯折。
2、顶层中柱弯折,顶层中柱纵筋如果在梁内满足直锚就不需要弯折。
3、柱梁节点箍筋未设置或间距太大。柱梁节点是核心节点,是抗震的关键节点。宁可少放梁纵筋也不能省掉梁柱节点内的箍筋。
4、柱纵筋没有长短交错,这是钢筋翻样问题,对柱上下钢筋根数发生变化时没在下层调整竖向钢筋长度,导致接头未能错开。
5、柱保护层未满足最小保护层厚度。
6、有的暗柱很长,暗箍筋采用U型,增加钢筋接头,应该是封闭式箍筋,可节约钢筋。
7、暗柱箍筋有内折角,这是下允许的。两个箍筋相交或锚固形成的角度不属于内折角。
8、无地下室柱加密从正负零以上H0/3,应该是从基础顶面开始算起。