2019年消防工程师综合必看考点:燃油或燃气锅炉房布局设置
建筑防火间距以及平面布局的专业知识,一直都是一级消防工程师综合能力科目的考查重点。 既然距离2019年消防考试的时间已经不到200天,而且综合能力又是难点科目,那么在备考中对相关知识提前学习掌握自然是目前的重要工作。今天大立教育就为考生们带来燃油或燃气锅炉房布局设置,为你们的备考工作提供帮助。
设置部位(同变压器) 确需贴邻民用建筑时,该专用房间(锅炉房)的耐火等级不应低于二级,应采用防火墙分隔,且不应贴邻人员密集场所 布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。
设置层数 应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器) 常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m。 采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
防火分隔 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗应采用甲级防火门、窗(同变压器)。
疏散门 应直通室外或安全出口(同变压器)。
储油间 锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火墙上开设的门为甲级防火门。
燃料供给管道 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。
设施(同变压器) 应设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施;建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,其也要相应设置;燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。
储油罐 当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为甲级防火门。
|