大立2019二级建造师考试真题及参考答案《机电工程管理与实务》
一:单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1下列材料中,可用于制作热电偶丝的是( )。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】CP4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。
2.下列变压器中,不属于按用途分类的是( )。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】BP14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。
3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是( )。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】DP17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。
4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是( )。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】CP102 【解析】分析取源部件的安装要求 (1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。
5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是( )。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】BP109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。
6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是( )。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】CP148 【解析】智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档:接口技术文件,接口测试文件。
7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是( )。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】CP155 【解析】
8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是( )。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】DP166 【解析】电梯整机验收的要求: (1)当控制柜三相电源中任何一相断开或任何两相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 (2)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 (3)限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器必须与其型式试验证书相符。 (4)安全错、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。 (5)限速器与安全电气开关在联动试验中必动作可靠,且应使驱动主机立即制动
9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是( )。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】DP200 【解析】重大设计变更: 重大设计变更是指变更对项目实施总工期和里程碑产生影响,或改变工程质量标准、整体设计功能,或增加的费用超出批准的基础设计概算,或增加原批准概算中没有列入的单项工程,或工艺方案变化、扩大设计规模、增加主要工艺设备等改变基础设计范围等原因提出的设计变更。重大设计变更应按照有关规定办理审批手续。
10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是( )。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】BP214 【解析】影响施工计划进度的因素: (1)工程资金不落实 (2)施工图纸提供不及时建设单位对工程提出了新的要求、规范标准的修订、设计单位对设计图纸的变更或施工单位要求施工修改,都会影响施工进度。 (3)气候及周围环境的不利因素 (4)供应商违约 (5)设备、材料价格上涨 (6)四新技术的应用 (7)施工单位管理能力
|