消防水池属于重要的消防安全设施,许多报考一级消防工程师的考生在学习相关的专业知识时,经常被消防水池中各种管道弄得云里雾里。为了帮助考生区分容易混淆的专业知识,今天大立教育就为考生详细介绍消防水池中进水管和出水管的规定。


  一、进水管的规定
  1消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。
  2消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。
  3 消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门。
  4 高位消防水箱8h充满水,进水管管径不应小于DN32,且宜设液位阀或浮球阀。
  5进水管管口最低点高出溢流水位不应小于100mm,不应大于150mm。
  6当采用生活给水系统时,进水管不应淹没出流。
  生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。
  7向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。


  二、出水管的规定
  1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。
  2 每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
  3 高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀。
  4高位消防水箱的出水管应符合下列规定:
  1)应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接。
  2)出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm。
  5 消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。
  6钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。