根据一级消防工程师历年的考试真题来看,消防设施的距离一直都是历年考试中的高频考点。由于不同的设施对应不同的数字,因此使得很多考生对这些考点产生混淆。为了帮助考生能够做出区分,今天大立教育就为各位介绍不同消防设施的距离。
消防设施中与距离有关的内容 1、墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m;与门、窗、孔、洞的净距离≥2.0m。 2.地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离≤0.4m,且≥井盖半径。 3.室外消火栓顶距地面0.64m,距控制阀水平距离≤1.5m,消火栓井底部距井底≥0.2m,底部距井盖≥0.2m。 4.室内消火栓栓口离地面的高度为1.1m。 5.自喷系统报警阀组距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。 6.细水雾分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其它设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求; 7.气体灭火系统选择阀安装高度1.5m~1.7m。当高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。 8.气体灭火系统手动、自动转换开关安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。 9.干粉系统在操作面一侧选择阀操作手柄,当高度超过1.7m时,要采取便于操作的措施。 10.泡沫混合液立管上设置的控制阀,其安装高度一般在1.1~1.5m之间,并需要设置明显的启闭标志;当控制阀的安装高度大于1.8m时,需要设置操作平台或操作凳。 11.泡沫灭火系统消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,需符合设计要求,控制阀的安装高度一般在0.6~1.2m之间。 12.全淹没干粉灭火系统泄压口高度大于防护区净高的2/3。 13.嵌墙式灭火器箱,按照手提式灭火器顶部与地面≤1.50m,底部与地面距离≥0.08m。 14.潮湿场所保护型插座,安装高度≥1.5m。车间及试验室插座距地面≥0.3m;特殊场所暗装插座≥0.15m。 15.消防应急标志灯具: (1)地面安装时,表面应与地面平行,与地面高度差≤3mm;(2)安装在顶部时,灯具上边与顶棚距离大于0.2m。
|