- 令狐冲 2012-11-26 10:59

施工说明易漏的内容
一、 本工程结构安全等级为___级;对应结构重要性系数为 r0=__。
二、 本工程的地基基础工程与结构主体工程正常合理使用年限为__年。
三、 抗震说明中: ①建筑场地类别为__类;
                     ②建筑的抗震设防分类标准为__类。
四、 材料要求方面:
   ①一、二级抗震等级的框架中纵向受力钢筋的选用,其检验所得的强度实测值,应符合下列要求:
   1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比例不应小于1.25.
      2.钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准的比值:当按一级抗震等级设计时,不应大于1.25;当按二级抗震等级设计时不应大于1.40。
   ②在工地现场要用强度较高的钢筋代换强度较低的钢筋时,要征得设计人的确认。钢筋代换的原则如下:
   1.两种钢筋的延伸率相同、可焊性接近。
   2.梁、板中的受力钢筋按等强度代换;且代换后的最小配筋率Pmin不小于0.2%;按构造设置的钢筋及抗震设计时,墙、柱中钢筋均按等面积代换。
   3.当用强度较高代换强度较低的钢后,对应的锚固长度、搭接长度、砼的强度等级作相应的调整。
______________________________________________________________________
五、 板在柱边负筋的长度的构造要求和大柱周边负筋配置。
六、 在各层平面布置图(或配筋图)上加注本层主要房间的可变荷载的标准值,或集中说明各类房间的可变荷载标准值。(此即正常合理使用的条件)
----------------------------------------------------------------------
首层为框架结构,二层做门式刚架审图能通过吗?
::::这个问题我曾经与一些专家讨论过,其实这个问题处理起来非常简单,最好的方法是把二层门刚与底层框架做成铰接,这样,可以把底层框架当作一个大的箱形基础,相对上部结构来说,底层框架的刚度要远大于上部轻钢.因此算上部结构的时候可以忽略下部,就按普通轻钢计算.算下部框架,可以把上部的荷载作为节点荷载输入即可.
1.柱上的隅撑的作用与梁上隅撑作用是相同的,都是为了保证受压翼缘的稳定性的
2.隅撑和檩条都不能减少梁和柱的计算长度,规范中提到计算长度的确定是靠可靠支撑点来实现的,本人理解可靠支撑点为水平支撑(或柱间支撑)间距,理由是水平支撑(或柱间支撑)将屋面(墙面)构成了一个几何不变体系
----------------------------------------------------------------------
  在钢结构构件焊接连接中,时常产生残余应力、残余应变,对结构安全有不利影响。
    请问:这些残余应力、残余应变对结构都有哪些具体的不利影响,在设计和施工中应采取哪些措施、方法加以减少?
:
这些残余应力、残余应变对结构都有哪些具体的不利影响:
1、主要是钢构件在火焰切割下、焊接时产生的;
2、使构件弯曲,严重时焊缝开裂。从而影响整个结构。
在设计和施工中应采取哪些措施、方法加以减少?
1、在设计中应尽量减少焊缝的数量,或对称布置;
2、在施工中应正确采用焊接工艺;
3、对构件进行加热、敲打。有条件的话进行抛丸除锈,对消除应力也是有用的。
_____________________________________________________________________
现在刚开始搞钢结构设计用PKPM里的STS.刚接触这个软件又没有人指点,有好多问题我都不懂.现在有个很急的问题向各位请教:梁上的恒载活载应加多大呢?0.3和0.5可以吗?荷载图上的X是不是指的柱间距(通常是6米)?
:
对于轻钢面屋面恒载
单层板屋面恒载可取0.1KN/m2
单层板加保温棉屋面恒载可取0.15KN/m2
双层板加保温棉屋面恒载可取0.20KN/m2
柱距较大可加0.03KN/m2
荷载图上的指的柱间距。
活载取当地基本雪压值,雪压值小于0.30KN/m2时取0.30KN/m2
_______________________________________________________________________
抗震等级是第6章对多层和高层混凝土结构房屋抗震设计要求的一种划分(在附录F中配筋砌体中也有)。主要根据结构类型、设计基本地震加速度、房屋高度、设防分类及场地分类确定结构符合相应的计算和构造措施要求。
在抗震规范第八章中对多层和高层钢结构房屋已清楚地列出了不同烈度、不同高度和层数(主要以12层分界)的各种计算和构造措施要求,没必要再划分出抗震等级。 ____________________________________。
   对8度,三类场地,框架一般每平米65~70公斤;框剪一般每平米70~75公斤;剪力墙一般每平米75~80公斤。对8度,二类场地,框架一般每平米55~60公斤;框剪一般每平米60~65公斤;剪力墙一般每平米65~70公斤。对7度,三类场地,框架一般每平米55~60公斤;框剪一般每平米60~65公斤;剪力墙一般每平米65~70公斤。对7度,二类场地,框架一般每平米45~50公斤;框剪一般每平米50~55公斤;剪力墙一般每平米55~60公斤。对6度,二类场地,框架一般每平米35~40公斤;框剪一般每平米40~45公斤;剪力墙一般每平米45~55公斤。对6度,三类场地,框架一般每平米40~45公斤;框剪一般每平米45~55公斤;剪力墙一般每平米50~60公斤。
共计60多栋各类工程的统计。
-------------------------------------------------------------
框架结构设计技术措施
1. 结构设计说明
   主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。
2. 各层的结构布置图,包括:
(1)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。
   (3).关于过梁布置及轻隔墙。现在框架填充墙一般为轻墙,过梁一般不采用预制混凝土过梁,而是现浇梁带。应注明采用的轻墙的做法及图集,如北京地区的京94SJ19,并注明过梁的补充筋。当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋,过梁现浇。不建议采用加气混凝土做围护墙,装修难做并不能用在厕所处。
   (4).雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为80,否则难以施工。竖筋应放在板中部。当做双排筋时,高度<900,最小板厚100;高度>900时,最小板厚120。阳台的竖板应尽量现浇,预制挡板的相交处极易裂缝。雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面,并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)。两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构。挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋,较长外露挑板(包括竖板)宜配温度筋。挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时。内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下。当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100,顶层阳台必须设雨搭。挑板配筋应有余地,并应采用大直径大间距钢筋,给工人以下脚的地方,防止踩弯。挑板内跨板跨度较小,跨中可能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨。挑板端部板上筋通常兜一圈向上,但当钢筋直径大于等于12时是难以施工的,应另加筋。
   (5).楼梯布置。采用X型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详。尽量用板式楼梯,方便设计及施工,也较美观。
   (6).板顶标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明。
   (7).梁布置及其编号,应按层编号,如L-1-XX,1指1层,XX为梁的编号。柱布置及编号。
   (8).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚, 洞边加暗梁。
   (9).屋面上人孔、通气孔位置及详图。
   (10).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上,对应画结构详图。
3. 基础平面图及详图:
   (1).在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。
   (2).当基础下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过。
   (3).混凝土基础下应做垫层。当有防水层时,应考虑防水层厚度。
   (4).建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降。
   (5).地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和基础梁可取消。
   (6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
   (7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩,防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较大时,应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。
   (8).独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底版的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度。
   (9).采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要,但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础,方便施工。
   (10).独立基础的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高,否则底层墙体过高。
   (11).底层内隔墙一般不用做基础,可将地面的混凝土垫层局部加厚。
   (12).考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通。
   (13).基础平面图上应加指北针。
   (14).基础底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现裂缝。
   (15).可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T。
   (16).基础底面积不应因地震附加力而过分加大,否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置。
   请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。
4. 暖沟图及基础留洞图:
   (1).沟盖板在遇到电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土。
   (2).注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度。
   (3).洞口大于400时应加过梁,暖沟应加通气孔。
   (4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低。
   (5).湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。
   (6).暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小。
5. 楼梯详图:
   (1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头,尤其是建筑入口处。
   (2).梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤
   (3).两倍的梯段高度加梯段长度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高。
   (4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
   (5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
   (6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。
   (7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。
   (8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。
   (9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋。
6. 梁详图:
   (1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。
   (2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐平。梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。
   (3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,还应加附加箍筋
   (4).梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋。(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时,抗扭问题并不严重。
   (5).原则上梁纵筋宜小直径小间距,有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求,并与梁的断面相应。箍筋按规定在梁端头加密。布筋时应将纵筋等距,箍筋肢距可不等。小断面的连续梁或框架梁,上、下部纵筋均应采用同直径的,尽量不在支座搭接。
   (6).端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密。
   (7).考虑抗扭的梁,纵筋间距不应大于300和梁宽,即要求加腰筋,并且纵筋和腰筋锚入支座内La。箍筋要求同抗震设防时的要求。
   (8).反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋。梁支承偏心布置的墙时宜做下挑沿。
   (9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。与挑板不同,挑梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋,每个都不一样,难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁。挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足。对于大挑梁,梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度。挑梁配筋应留有余地。
   (10).梁上开洞时,不但要计算洞口加筋,更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏。
   (11).梁净高大于500时,宜加腰筋,间距200,否则易出现垂直裂缝。
   (12).挑梁出挑长度小于梁高时,应按牛腿计算或按深梁构造配筋。
   (13).尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。
   (14).扁梁宽度不必过大,只要钢筋能正常摆下及受剪满足即可。因为在挠度计算时,梁宽对刚度影响不大,加宽一倍,挠度减小20%左右。相对来讲,增大钢筋更经济,钢筋加大一倍,挠度减小60%左右,同时梁的上筋应大部分通长布置,以减小混凝土徐变对挠度的增大,如果上筋不小于下筋,挠度减小20%。
   (15).框架梁高取1/10~1/15跨度,扁梁宽可取到柱宽的两倍。扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边。
   (16).当一宽框架梁托两排间距较小的柱时,可加一刚性挑梁,两个柱支承在刚性挑梁的端头。
   (17).梁宽大于350时,应采用四肢箍。
7. 柱详图:
   (1).地上为圆柱时,地下部分应改为方柱,方便施工。圆柱纵筋根数最少为8根,箍筋用螺旋箍,并注明端部应有一圈半的水平段。方柱箍筋应使用井字箍,并按规范加密。角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋。幼儿园不宜用方柱。
   (2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距,但间距不宜大于200。
   (3).柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内,一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时,可不必验算。柱内不得穿暖气管。
   (4).柱断面不宜小于450X450,混凝土不宜小于C25,否则梁纵筋锚入柱内的水平段不容易满足0.45La的要求,不满足时应加横筋。异型柱结构,梁纵筋一排根数不宜过多,柱端部纵筋不宜过密,否则节点混凝土浇筑困难。当有部分矩形柱部分异型柱时,应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近,不要相差太大。
   (5).柱应尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。
   (6).尽量避免短柱,短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大。
   (7).考虑到竖向地震作用,柱子的轴压比及配筋宜留有余地。
   (8).独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时,挑梁长度应有限制。
   在用PKPM软件计算梁柱时,应尽量采用TAT或SATWE三维软件。相对平面框架PK来讲,第一,计算结果更接近实际受力状态,如地震力或风力是按抗侧移刚度分配,而不是按框架的楼面从属面积,还如从框架柱出挑的梁和从次梁出挑的梁,因次梁的支座(框架梁)发生下沉变形,内力重分布,从框架柱出挑的挑梁配筋将较大。第二,快速方便,三维软件整体计算,不必生成单榀框架,再人工归并,可整楼归并。第三,TAT或SATWE还可以进行井式梁的计算,由于PKPM软件计算梁时仅按矩形计算,而井式梁的断面较小,有可能超筋,此时可取出弯距再按T型梁补充计算,不必直接加大梁高。在绘制施工图时,较大直径的钢筋连接宜用机械连接取代焊接,造价相差不大,但机械连接可靠并易于检查。机械连接接头位置可任意,但一次截断的钢筋不大于50%,接头位置应错开70d。
8. 重点注意或设计原则:
   (1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。
   (2).雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
   (3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。
   (4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率。
   (5).出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。
   (6).框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利。
   (7).建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施。如:增大配筋率,通长配筋,改善保温,铺设架空层,加后浇带等。
   (8).柱子轴压比宜满足规范要求。
   (9).当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。
  (10).过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计。
  (11).电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。
  (12).构件不得向电梯井内伸出, 否则应验算是否能装下。电梯井处柱可外移或做成L型柱。
  (13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起。
  (14).当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。
  (15).采用扁梁时,应注意验算变形。
  (16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通。错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱,顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱,并应加密。错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁。
  (17).等基底附加压力时基础沉降并不同。
  (18).应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。
  (19).当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚,并双层配筋。
  (20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半。挑板道理相同。
  (21).挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。
9.常用轻隔墙(加气块或陶粒)自重(含双面抹灰):150墙:1.66,200墙:1.98,250墙:2.30,300墙:2.62 KN/M2。泰柏板:1.10 KN/M2。
10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。
11. 进行框架结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构设计规范等。并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法,设计出经济合理的结构体系。
12. 关于绘图:
 (1).一般钢筋粗线宽度为.45, 距边界线1,圆点直径为.6。
 (2).应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置。
 (3).注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度直钩,除非不能表达清楚。
 (4).字高应为2.5,3.5,5,7,10,14, 高宽比:0.8。在图面中,一般英文字高取2.5或3.5, 汉字取3.5或5,在说明处多用7。当多个数字一样时,个数在前,如11X280=3080。
--------------------------------------------------------------------
现就网友的几个问题答复一下:
1.钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200。为何?
我还建议大板四角负筋加强、长?
答:钢筋大直径大间距主要是考虑施工因素,本人近几年与施工方交流较多,能理解建筑业最底层的苦衷,甲方、设计、各管理部门、那怕是一个街道的大妈都不敢惹,一方面要为甲方垫资,另一方面工期又不敢拖延。我现在设计板时,一般取钢筋间距为200,直径为8~14,这样我能记住8-200(AS=252)等4种钢筋的配筋面积,在设计时根本不用查手册,看见计算出的AS就能给出实际配筋,大大加快出图速度。从施工的角度,间距均200,在弹线时仅弹一边,钢筋加工、钢筋绑扎及监理检查也方便。从受力角度来讲,确实小间距小直径更合理。但目前规范并未给出双向板裂缝的算法,挠度更是应该通过板厚解决。从实际工程来看,8.1X8.1的双向板(车库或办公),板厚180,板上铁16-200,下铁12或14-200,二级钢,裂缝及挠度均满足使用要求。大板四角负筋加强、长?此条要分情况。大家可用SATWE提供的有限元楼板计算,计算一下不同的边界支撑对楼板配筋的影响。当板的支座为墙时,板负筋中间大,四角小;当板的支座为梁时,由于梁中部产生挠度,支座作用减弱,板负筋中间小,四角大。当然四角负筋加强、长对混凝土收缩、产生的裂缝有利。
2.请问:文章中“一般:板厚>150时采用φ10@200;”是为什么?
答:经验。此条是考虑板在0.15~0.2%的最小配筋率控制下,150以上的板要采用φ10@200才能满足,大家可以算一下。楼板一般厚100~200,以150为界。当然个别特厚、特薄的板要计算。
3.《建筑结构构造资料集》里对现浇板受力钢筋直径的要求为:支撑板,板厚大于150mm时,最小直径12,常用直径12~16.
答:《建筑结构构造资料集》里的东西指一般情况且里面有些并不合理。如,塔楼电井出口处楼板,由于电管太多,经常出现3排交叉,板厚要160~180,但跨度才2米多。此种情况就不合适。还有如双向板上铁长度取轴线的1/4,当采用宽扁梁时有时上铁从梁内出来很短,应为短向净跨的1/4。等等。
4. 过梁为什么不采用预制过梁?柱内的水平段不满足0.45La的要求时,加横向筋应如何加?有什么要求? 框架梁,柱的混凝土登记相差一级是框架梁强度高,还是柱的强度高,为什么这样?
答:不采用预制过梁是出于抗震的考虑。北京地区的预制过梁图集明确指出此图集未考虑抗震影响。砖混结构中,在地震作用下墙体产生三角形破坏,墙体脱落,而过梁恰好支在此墙上,从而—》过梁落下—》过梁上墙体及楼板落下。此条同在地震区最好不用预制板一样(在我老家唐山,预制板被成为夺命板)最好的办法是与圈梁整浇,窗边设构造柱。一般情况过梁顶至圈梁底不过两三皮砖高。北京的框架填充墙图集京94SJ19明确门、窗洞口要做抱框也是这个道理。柱内的水平段不满足0.45La的要求时,加横向筋应如何加?有什么要求?此条图集上都有。
   不妥之处请大家交流。