四、基坑护坡工程施工方案

拟建北京×工程,位于北京市××区,东临××路,南临××。本工程A、B、E座地上××层,C1、C2、C3座地上×层,全现浇剪力墙结构。4层框架结构综合楼,均设2层地下室。自然地面标高为36.30米,±0.00标高为37.50米,基础埋深约6.00米。 ’
因施工现场狭窄,为保证周边建(构)筑物的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。
本场地工程地质性质详见《工程地质勘察报告》
2、基坑护坡设计方案
2.1 设计依据
1、北京市××勘察院提供的本场区《工程地质勘察报告》
2、体重度统一取为r=20kN/m3。
3、地面超载按一般情况,考虑为q:20kN/m3。
4、设计与计算遵循国家及北京市有关规范,主要有:
《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)
《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)
《建筑基坑支护技术规程》(Jql20—99)
2.2 设计方案
根据我公司在北京地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案。东侧、南侧作斜坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、6米、5米、4米,锚筋1Ф16,四排锚筋1Ф18,间距依次为1.4米、1.3米、1.3米、1.4米,水平间距1.4米;西侧、北侧、东南角按1:0.5放坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、5米、5米、4米,锚筋1Ф16,间距依次为1.4米、3米、3米、1.4米,水平间距1.4米。
以上设计土钉倾角均为5°~10°。横压筋2014通长,竖压筋2014L200,与横压筋在土钉墙端部井字架型焊接。土钉成孔直径100mm钢筋网片06@200×200,现场绑扎或焊接而成;面层喷射混凝