硅PU球场基础层处理
-
chrome
2013-01-07 16:53
1、旧水泥混凝土基础
(1)基础要求:
坚实、平整、无下沉板块,断裂缝不超10mm宽,若没有切割合理温度缝,必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象,建议重新用沥青混凝土(>40mm厚)或水泥混凝土(>50mm厚)铺设找平基础。
(2)基础处理:
基本按新水泥混凝土基础处理方法处理。若基础有裂缝超过2mm宽的,应用切割机扩宽列6~8mm,按新水泥基础要求磨缝、填缝;若宽度少于2mm的把缝表面磨成“V”字型,厚度50mm,深度3mm,直接用缓冲层涂料分多道填平即可。
2、沥青基础
(1)基础要求:
表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块,平整无裂纹,无烂边堆挤,无麻面,接缝平顺光滑,无阻水现象,压实密实度不少于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹,无发软起皮,无松散浮土、波浪等现象,平整度为3mm直尺误差小于3mm,平整度合格率大于90%,有一定排水坡度,保证泄水。新沥青基础自然养护不少于15天,使沥青中高沸点挥发物挥发完全,保证硅PU材料与基础有良好的粘结.
(2)基础处理:
A、清洗: 用洗衣粉水液或洗洁精水液,清洗基面,再用清水冲洗干净,清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。
B、找平: 用缓冲层涂料搅拌均匀后直接用胶刮板分两道以上刮涂于基面,要求必须把基面的空隙填平,密封,保证干固后没有**,表面平整。不影响后面施工,若基面空隙较大,第 一道刮涂时可加入适量细砂(40~80目),搅拌均匀后刮涂。
C、积水找平修补:按新水泥基础要求处理。
3、新水泥混凝土基础
(1)基础要求:
坚实平整(平整度要求:3m直尺误差不大于3mm),有一定排水坡度(一般横向不大于40/00,纵向不大于20/00,必须保证泄水),强度达建筑混凝土标准C20强度,浇制后保水养护不少于7天,整体固化养护期不少于28天(保证水泥的固化时间,让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面)。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝,原则以不大于6x10m为一方块切割,若分板块浇制的板块间必须切割温度缝,切割温度缝要求宽为4~5mm,深度不少于30mm,(保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化,不会导致基础其它地方开裂)。
(2)基础处理:(切缝—酸洗—底涂—填缝—找平、修补)
a、磨缝:切温度缝两边的基面各宽4~5mm,使温度缝表面成“H”型,深度是基础厚度的1/2-2/3,深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置,保证整体的缓冲性好,使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面)。
b、酸洗:用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面),以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍),洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。
c 、填缝:基础干燥后,球场专业填缝胶涂刷于伸缩缝内和两侧,然后填缝泡棉对折轻挤满温度缝,(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的,有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平,再用防水底漆分两道以上把“H”型槽填平(一次填的厚度不大于1.0mm,太厚会发泡,影响防水底漆的性能)。
d、底涂:基础充分干燥及温度缝填平处理后,用专用单组份的防水底漆分多道滚涂于基面,原则以涂刷后基面形成光亮膜为止,不足处必须补涂至足够为止,(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内,固化后起堵塞地下水气及加固基面;形成光亮膜是保证基础的微细孔完全堵塞),应避免在烈日下或基础温度较高情况下(>450C)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。
e、找平、修补:在酸洗过程中圈出的积水地方,积水涂度不超过5mm的用缓冲层涂料加适量面层专用砂,搅拌均匀并调节至适合施工稠度,用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过5mm的地方,应用防水底漆薄涂一道于积水处,再用缓冲层涂料(加适量40~80目砂拌和均匀,平整摊铺于积水处并压实,(薄涂防水底漆作用为保证修补料与基面粘结牢固;若砂粒较细>80目,加入量要相应减少)修补时注意修边不要让修补后的边高出基面,若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。