土钉墙支护施工要求

- dingsheng 2014-05-08 15:25


  1、基坑开挖应按设计要求分段分层进行,严禁超深度开挖,也不应超长度开挖。机械开挖后,应铺以人工修整坡面。上下层面板及土钉施工间隔应满足养护期要求。


   2、土钉选用击入式花管。钢花管每间隔0.5米非对称开孔并焊接锚刺,开孔孔径不小于6mm;采用空气动力锤击入土体,以击不动为止;水泥宜采用PSA32.5级水泥。水灰比为0.4-0.6,注浆量须达到设计要求,孔口设置浆袋,注浆孔附近的面层混凝土应具有抵抗注浆引起的压力扩散作用。


   3、喷射混凝土作业时应符合下列要求:
   a、喷射混凝土应分段分片进行,并在坡面上垂直打入短钢筋作为控制厚度的标志,同一段内应自下而上进行喷射,射流应垂直喷射面,射距宜在0.8-1.5m范围之内;
   b、喷射前应清除坡体表面上的松散碎屑,并保证整平度小雨5cm;
   c、喷射混凝土的配合比应进行试配,其设计强度不宜低于20MPa;
   d、应做好保湿养护,养护时间应根据气温和环境条件而定。


   4、钢筋网应设置保护层,钢筋与坡面间间距大于30mm。钢筋网应通过加强筋与面钉连接,连接方式及强度应满足相关的规范、规程及设计的相关规定。