电缆桥架的安装方法
一、        施工准备
(一)        作业条件
1、        技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、        2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1)        电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)        电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3)        梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。
(4)        桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。
(5)        电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
①        桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;
②        电力电缆桥架间不应小于0.3m;
③        控制电缆桥架间不应小于0.2m;
④        弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6)        下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:
①        1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;
②        强电、弱电、控制电缆;
③        应急照明和其他照明电缆;
④        向一级负荷供电的双路电源电缆。
(7)        几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8)        (8)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9)        电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。
(10)        电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)        直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)        电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。
(13)        电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直接敷设导线。
(14)        室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
(15)        电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
(16)        电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。
3、        现场条件
(1)        土建工程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。
(2)        桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。
(3)        室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其他分项工程成品保护揩施。
(二)        材质要求
1、        根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。
2、        根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。
3、        电缆桥架的进货检验:
(1)        桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。
(2)        检查桥架板材厚度应满足下列要求:
桥架宽度(mm)        允许最小厚度(mm)
<100        1.0
<150        1.2
<400        1.5
400~800        2.0
>800        2.5
(3)        桥架外观检查:
测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。
热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于ф16时,可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7mm,任意两孔间距允许偏差±1mm。
相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2mm。
(4)        检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
4、        电线、电缆进货检验:
(1)        供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。
(2)        检查电线`电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。
(3)        电缆外观应无扭曲、损坏及漏油现象。
(4)        对1kV以下电缆线路,应使用1000V绝缘电阻表测线间及对地的绝缘电阻,且阻值不得低于1MΩ。
(5)        检验工作完成后.将结果如实存档,将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。
(三)        主要机具
1、        电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、粉线袋等。
2、        流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水准仪、绝缘电阻表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。
二、        质量要求
质量要求应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
项        序        项    目        允许偏差或允许值
主控项目        1        金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地或接零        第12.1.1条
       2        电线敷设检查        第12.1.2条
一般项目        1        电缆桥架检查        第12.2.1条
       2        桥架内电缆敷设和固定        第12.2.2条
       3        电缆的首端、末端和分支处的标志牌        第12.2.3条
三、        工艺流程
画线定位→固定件安装→桥架支撑件安装→梯架托盘线槽安装→金属桥架的接地保护→敷设电缆
四、        操作工艺
(一)        划线定位
根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。
(二)        固定件安装
1、        采用直径不小于8mm的圆钢自制或选用成品,在土建结构施工中按划定的位置预埋注意固定牢固,用胶布包缠螺纹部分。
2、        金屑膨胀螺栓安装。
(1)        适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。
(2)        钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。
(3)        打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。
(4)        用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。
3、        预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm,在土建结构施工中进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。
(三)        桥架支撑件安装
1、        桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,参照国标图集86SD169《电缆桥架安装》。
2、        自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。
3、        支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。
4、        轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8mm,支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。
5、        钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。
(四)        梯架、托盘、线槽安装
1、        梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。
2、        桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。
3、        桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一端不需固定。
4、        电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,具体做法见图5-26、图5-27和相关国标图集。注:防火隔板采用矿棉半硬板、Ef~85型耐火隔板。