⑴空调风系统管道均采用镀锌铁皮制作,角钢法兰连接,密封采用8501密封胶条,板材厚度详见《91SB6》,风管的制作与安装参照《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ50243-2002的有关条款执行。⑵各种管道穿墙和楼板的预留或预埋件以及设备的安装孔等施工中应与土建密切配合,不得遗漏,并认真核对其位置、数量和尺寸。⑶风管加工按图纸要求、设计说明、规范标准分系统、分期加工,分批运至施工现场,并做好成品保护。⑷风管与设备进出口相连处设置长度为200~300mm的防火帆布软接,软接的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径。⑸风管弯头制作按《91SB6》P4-P6标准执行。⑹送风口均采用单百加调节阀,回风口采用单百加过滤网,新风管入口处加防雨百叶,新风管处设置过滤网及手动新风阀,本工程二层采用地送固定百叶风口加调节阀,并设一层铁丝网。⑺风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内。⑻风管、部件及支吊架:1)水平安装的风管直径或大边长小于400毫米,支、吊架间距不超过4米。2)对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列,但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位处,否则将影响系统的使用效果,应适当错开一定距离。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置,应正确和牢固。3)安装吊架应根据风管中心线托出吊杆敷设位置,单吊杆在风管中心线上,双吊杆按托架钢的螺孔间距或风管中心线对称安装。4)当风管较长,需要安装一排支吊架时,先把两端支架测量好,然后以两端支架为基准,拉线找出中间支架的标高,确保位置准确。5)风管(水管)的支、吊、托架应设置于保温层外部,不得损坏保温层,并在支吊托架与管道间镶以沥青垫木,垫木的厚度与保温层同厚,同时避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支吊架。6)防火阀、排烟阀均需单独支吊,以防火灾时阀门变形影响性能。7)安装调节阀、蝶阀等配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。矩形风管的三通调节阀制作详见《91SB6》。8)测量孔及手动新风阀、过滤网的检查门及其尺寸由施工安装及调试人员决定,做法参照国标《GBT605》、《T615》。9)手柄阀的手柄方向应一致,所有阀门操作装置均设开关批示阀,操作装置露出保温层30~50mm。10)风管与设备之间的连接采用非燃材料软管连接,软管长度不小于150mm。11)凡有阀门,风管检查门处的吊顶应留检查孔。12)风管支、吊架制作安装按《GB50243-97》执行。防火阀、消声器处设置单独吊架,并避开风口、检视门、测定孔等部位,以免影响系统使用。13)风管的调节装置应安装在便于操作的部位,各类风口的安装应平整,位置应正确,与风管的连接应牢固。14)燃气炉助燃空气引入口于设备机房外门(墙)上设300x150防雨百叶2个(上下各一个),具体位置与甲方协商后确定,烟管出墙处加风帽。我公司专业从事基坑支护、山体护坡工程、地基加固处理等基础工程,提供锚杆锚索支护/喷锚支护/边坡支护等支护工程方案设计与施工.打管桩施工队热线020-29170339
|