硅PU材料的验收。监理单元必须增强硅PU材料的进场 验收。分外是在硅PU材料的抗拉强度、扯破强度、伸长率、压缩 永世变形率、耐磨耗性(磨耗率)、弹性率、老化试验、硬度等方面 必须经查验及格满足要求后方可使用。由于现硅PU材料消费鱼 龙混杂,监理单元可向设置装备摆设单元建议接纳国内知名硅PU材料生 产厂家的产物。二)弹性层施工。底子验收及格后方可进入弹性层 施工。弹性层一般为单组分材料,每道涂刮厚度不得超过二 mm,每 道涂刮时间间隔以前一道干固为准。验收时应注意流平效果,保 证外貌流平。弹性层干固后,用积水法测试外貌平整度,积水处 应修补平整。外貌有粒状杂物混入或堆积处需用磨机修整平才 能举行增强层施工。三)增强层施工。增强层监理要求与弹性层 根本一致。干固后外貌要求平整光滑,若在施工过程中混入杂物 或不屈处需修整平滑后才能举行面层施工。四)面层施工。面层 一 般为双组分材料,必须按规定比例把A,B两组分充分搅拌均 匀,用胶刮板分二道一三道刮涂于增强层外貌。面层施工用料必 清洗枯燥后基面应无白色粉化物及浮松物。待底子枯燥后,须进 行填缝处理。一般接纳专用填缝胶涂刷,可压缩泡棉轻挤满温度 缝,底子枯燥后用专用底漆涂刷,以防备地下水气上起用起面层 鼓泡以加固基面。混凝土面层要求无积水。积水深度不超过 五 mm处可用弹性层加石英粉(或滑石粉)涂刮修补;积水深度超 过五 mm的,应用专用底漆加砂,按一:(六—八)(分量比)拌和匀称, 平整摊铺于积水处并压实修补。修补完善后重新予以验收。 二.二硅PU材料施工监理 一)硅PU材料的验收。面层 一般为双组分材料,必须按规定比例把A,B两组分充分搅拌均 匀,用胶刮板分二道一三道刮涂于增强层外貌。
|