一、基础处理
1、基础要求:
强度达建筑混凝土C20强度以上,平整度3m直尺误差≤3mm,有一定排水坡度一般横向≤0.8%,纵向≤0.2%),混凝土浇筑后必须保水养护不少于7天,总养护期不少于28天。
2、切割温度缝
新水泥基础浇筑后切割合理温度伸缩缝,原则不大于6*6m为一方块切割,浇筑施工板块间必须切割温度缝,温度缝宽5~8mm,缝深不少于20mm(150mm厚以上混凝土基础缝深不少于30mm),以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化,不导致基础其他地方开裂。
、酸洗
以清水润湿基面,用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷表面,再用清水冲洗干净,并圈划出积水处,清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。
4、温度缝处理
待基础干燥后,用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧,再把可压缩泡棉轻挤满温度缝(减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果),露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整,再用填缝胶涂刷于温度缝表面,宽80~100mm,厚度1.5mm,需分二道涂刷(缓冲基础冷缩时硅PU材料涂层的作用力),铺设较薄场地(3mm厚),须把温度缝两边基面(各40~50mm)磨低1.5~2.0mm后进行填缝处理(保证铺设后的平整度)。
5、底涂
基础干燥后用专用底漆(TB-201)滚涂于基面,一般分两道滚涂,基础密实度低的需多道滚涂,原则为涂刷后基面形成光亮连续膜为止。底漆作用为渗透于基面的微细孔内,起堵塞地下水气及加固基面的作用,形成光亮膜是保证基面的微细孔完全堵塞,应避免烈日下或基面温度过高(>50度)情况下施工,以保证底漆的渗透性。
6、积水处修补
积水处积水深度不超过5mm的地方用弹性层(TB-002)加石英粉(或滑石粉)按1:1(重量比),加稀释剂(二甲苯)搅拌均匀,并调节至合适施工稠度,用直尺或刮板涂刮于积水处;若积水深度超过5mm的地方,应用专用底漆(TB-201)加40~80目砂,按1:6~8(重量比)拌和均匀,平整摊傅于积水处并压实。修补时注意修边,不要让修补后边高出,若有高出需打磨平整后方面方能进行弹性施工。
二、硅PU材料铺设
1、弹性层
弹性层施工前应仔细仔细检查确认基础处理完妥才能进行弹性层施工。弹性层(TB-002)为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿刮板涂刮于基面,每道涂刮厚度不能超过2mm,每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮到新要求厚度。涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需多加稀释剂调节稠度,以保证表面流平。若气温较低(10度)及湿度较低(50%),需加入3~8%水搅拌均匀后涂刮,以使干固时间缩短,具体加水量需视现场天气而定。应避免在烈日下施工。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处用TB-002修补平整。
二、加强层
加强层(TB-003)为单组份材料,施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑,若在施工过程混入杂物或不平处需用磨机修整平滑才能进行面层施工。
三、面层
面层(TB-205)为双组份材料,必须按规定比例把A、B两组份充分搅拌均匀,可加入少量水调节合适施工稠度,用胶刮板分2~3道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可加入≤30%面层专用砂,应先将A组份与专用砂搅拌均匀再加入B组充分混合均匀后刮涂(各类球场面层参考做法:乒乓球、篮球场:第一道加入30%专用砂,第二道加入15%专用砂,第三道不加专用砂;网球场:加入30%专用砂分2~3道刮涂。羽毛球、排球场:不加专用砂分2~3道刮涂)。面层施工用料必须足量,否则直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工,保证表面效果。
四、划线
按标准尺寸量度定位,划出界线位置,用美纹纸沿界线两边巾在球场上,用专用划线漆(TB-207)涂刷于美纹纸间,待表面干后撕掉美纹纸。TB-207为双组份材料,必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀,分两道涂刷。若球场表面为粗糙面,第一道可加20%面层专用砂涂刷,以防渗边。
五、注意事项
1、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
2、施工整过程每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡。
3、室内场地必须保证良好的通风效果。
4、场地铺设需保持5天以上才能投入使用。