1.在支模板前认真看施工图纸,结构施工图、建筑施工图、水电平面图等。关注建筑与结构图的差异、轴线位置、楼层标高、梁柱位置与尺寸、降板、外墙外的飘板,结合水电图主要是预留洞的位置、尺寸。 2.熟悉模板施工方案,如果有专门的模板支撑系统方案也要仔细阅读,看模板拼装图。 3.复核测量员放的轴线、标高 4.弹墙柱边线与控制线。先弹楼梯间、电梯井的线,吊线检查与下层的水平位置偏差。再弹留有洞口的最近墙柱的边线、控制线。结合电梯间、楼梯间的线检查位置偏差。如偏差较大,通知测量员进行复核。 5.支模过程中要检查工人是否按边线、控制线定位墙柱模板,检查支撑立杆的间距、位置,同时要检查楼层的层高。 6.在施工前要检查模板、方木、钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧、螺杆套管等材料的质量,检查工人的人数,摸清工人一天可支多少模板来评估施工进度能不能满足要求。 7.施工管理人员要学会开料,即计算材料的用量和消耗量。在开工前报材料申请单或审核班组的领料单。 8.在支模过程中通过测距、吊线来控制模板是否发生偏移。 9.在模板支撑完成后,通知测量员在模板上放控制线,然后根据控制线弹出墙柱梁的控制线、复核墙梁柱的位置。 10.测量:墙柱模板的垂直度、平整度,板的高度及水平度,如果有通长梁的要查其直线度、复核预留预埋的位置,边板边梁的外侧通线。 11.根据测量检查的数据督促班组整改。 12.检查支撑系统的稳定性,关注楼梯处有没有偏差,关注墙柱拼接口的爆模可疑点。 13.模板验收:支撑系统(立杆间距、横杆间距、斜撑、底托、顶托、大楞、次楞)、拉固件(墙柱斜撑斜拉、梁墙柱模的锁固件(间距、螺母、内撑、步步紧、横楞等)、墙柱锁扣杆的起步与间距;有防水要求的板梁等处的模板拉固用的铁丝、铁钉、模板垫,不得有穿过混凝土板的钢筋、铁丝、木条等。 14.模板拆除:注意混凝土强度,模板原则上是谁支谁拆。在模板拆除时要检查混凝土观感质量(即时打爆、修补)。 15.模板拆除后的清运工作,注意检查所有模板、方木必须拆干净。 16.模板清运:检查塔员、卸料平台等。要求堆放整齐、防日晒淋。 17.在工程完成后要复核材料、人工消耗量。
|