一、户型单元大样说明:
1)本工程墙体做法及布置(外墙、内墙、隔墙)
2)除注明外,门垛均为100(距墙边)
3)空调过墙孔处做法、空调板做法
4)空调冷凝水管设置
5)卫生间、厨房及阳台地面均低于室内地面20
6)电气预留箱均居于所在墙体中段,设备、电气管井门口均设150高C20素砼门槛
7)管井洞口封堵要求
8)风井预留风口,风口尺寸,洞底距地尺寸,洞口安装铝合金百叶
9)其他要求
二、开关、插座、灯具、其他等布置要求
1、卧室:
1)插座 :
(1)床头两边各1个(电话/床头灯)
(2)电视2个
(3)空调1个(三孔带开关)
(4)电脑1个(三孔带开关)
(5)预留1至2个
2)开关:双控或双回路控制吸顶灯(门边和床头)、装饰效果灯开关
3)灯具:座灯口(吸顶安装)
4)其他:离线式火灾探测器、报警求助按钮
2、客厅:
1)插座
(1)电视2个
(2)空调1个(三孔带开关)
(3)沙发两侧各1个 (电话)
(4)预留1至2个
2)开关:吊灯双回路控制 玄关灯双控 装饰效果灯开关
3)灯具:座灯口(吸顶安装)
4)其他:离线式火灾探测器
3、卫生间:
1) 插座
(1)热水器1个(三孔带开关)
(2)洗衣机1个(三孔带开关)
(3)镜边1个(吹风机)
(4)马桶边1个 (电话)
(5)预留1个至2个
2)开关:镜前灯、排风扇(最好在马桶边上)、吸顶灯或浴霸
3)灯具:卫生间防潮灯
4)其他:等电位联结
4、厨房:
1)插座:
(1)排烟机1个(三孔带开关)
(2)炉灶下1个(以防以后换为电器灶)
(3)水槽下1个(可以装小厨宝-“小型容积壁挂式电热水器”/垃圾粉碎器)
(4)水台边1个
(5)操作台上2一3个(用于小电器/带开关)
(6)微波炉1个(三孔带开关)
(7)消毒柜1个(三孔带开关)
(8)预留1个
2)开关:吸顶灯、操作台灯
3)灯具:厨房防潮灯
5、餐厅:
1)插座:
(1)电冰箱1个(三孔带开关)
(2)餐桌边1至2个
(3)预留1至2个
2)开关:吊灯双回路控制 装饰效果灯
6、阳台:
1)插座:预留1至2个(一般应该左右各一个)
2)开关:吸顶灯
7、玄关:
1)插座:预留1个
2)开关:与客厅开关处做双控
8、书房∶
1)插座 :
(1)电脑1个(三孔带开关)
(2)空调1个(三孔带开关)
(3)书桌边1个(台灯)
(4)预留1至2个
9、电脑一电视(音视频共享)
电视或有线一电脑(音视频共享)
有线:客厅一各卧室一餐厅一主卫一书房
电话:客厅一各卧室一餐厅一主卫一书房一厨房
网络:客厅一各卧室一餐厅一主卫一书房一厨房
整体音响:客厅一各卧室一餐厅一主卫一书房一厨房-观景阳台
V共享:客厅-各卧室-餐厅-书房
弱电集中布线﹝卫星电视线路预留)
10、楼梯间:
1)开关:消防型声光控延时开关
2)灯具:出口指示灯、楼层指示灯、疏散指示灯
3)其他:联动控制模块、火灾声光报警器、消火栓报警按钮(消火栓内安装)、手动报警按钮、智能光电感烟探测器
三、设备部分图例表:洗衣机、厨房洗涤槽、台式洗面器、节水坐便器、沐浴龙头、防返溢地漏、洗衣机地漏、空调室内机、电热水器、空调室外机、散热器、消火栓、室内排水管等
四、预留孔洞设置要求:
1)挂机用空调洞:留洞距地距离及预埋套管要求
2)柜机用空调洞:留洞距地距离及预埋套管要求
3)雨水管穿空调板预留洞
4)冷凝水管穿空调板预留洞
5)空调板上排水口
五、住宅厨房、卫生间排风道选用表:
1)编号
2)选用型号
3)适用部位(厨房、卫生间)
4)外型截面尺寸
5)楼板预留洞尺寸
六、其他注意事项
1)分户墙保温做法
2)阳台、窗护栏设置要求
3)室外空调机铝合金百叶设置要求
4)电井内构件设置:金属桥架穿楼板位置、开关、座灯口、智能光电感烟探测器、楼层弱电接线箱
5)户内其他设备:户内配电箱、户内弱电分线箱、户内可视对讲分机
|