塑料排水板施工是在碎石垫层施工后进行的一重要分项工程,对塑料排水板施工要点可归纳为6个字,即“准”、“匀”、“深”、“直”、“通”、“快”。
  ①“准”:即插板机的定位要准,误差不大于+50mm~-100mm,套管定位误差0~-100mm。来源:http://www.xuesai.cn
  ②“匀”:板与板之间的间距要均匀,误差不超过+50mm~-200mm。
  ③“深”:要达到设计深度,回带不能超过300mm,回带率不得超过5%。
  ④“直”:即套管要调整好垂直度,打设深度在10m~20m时,倾斜度不能超过1.0%。
  ⑤“通”:即排水板与土层之间及整个排水系统要连通,排水板的滤膜不能有破损,板芯沟槽不能堵死,否则起不到排水作用。
  ⑥“快”:在保证质量的前提下,尽量加快速度,缩短工期。

  除了这六字诀之外,在塑料排水板施工中还需注意以下几点:
  1.插板时,插板机就位后通过振动锤驱动套管对准插孔位下沉,排水板从套管内穿过与端头的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。
  2.每根排水板插设完毕后,外露的排水板不得遭污染。在检查合格后应及时清除排水板周围带出的泥土,并用砂将井眼填实。再将砂垫层表面刮平,然后将高出砂垫层的排水板割断,使之与砂垫层顶面持平,保证塑料排水板的顶部伸入砂垫层至少30cm,使其与砂垫层保持排水畅通。
  3.在剪断排水板时,要留有露出原地面15-30cm的“板头”;其后在“板头”旁边挖起砂土20cm深成碗状的凹位,再将露出的板头切去,填平,插板施工即告完成。
  在塑料排水板施工中,除了要做好质量保证措施外,对施工场所遗留下的废弃物也要做好一定的环境保护措施,做好回收处理,对塑料制品应按要求处理,严禁燃烧。

转自:学赛网_专业的建设工程知识库和在线教育平台
http://www.xuesai.cn/wenku/1504721.html