-
  • 4108 阅读
  • 2 回复

农村自建房施工中应注意的几个问题

本主题由 john 于 2012-10-19 10:27:00 执行 其他操作 [查看记录]
当前农村旧村改造过程中,农村自建房日益增多。建房模式一般都由村集体统一规划后,通过有关部门分到符合建房条件的村民,在由村民自行包给泥水工建造。由于泥水工大都没有经过系统的专业培训,必然在施工过程中存在各类技术问题。现将常见的几个问题罗列并阐述如下:  

一、雨蓬、挑梁、外檐沟  

雨蓬和挑梁是常见的悬挑构件,其受力模式为上部受拉力,所以受力钢筋必须放置在顶部。其底部模板支撑须在砼强度达到95%以上才能拆除。施工最常见的错误就是把受力钢筋放置在底部,在模板拆除后导致梁板顶部出现裂缝,严重的出现倒塌。  

二、构造柱、框架柱  

构造柱主要起到拉结墙体作用,在结构上不承受结构荷载。框架柱主要承受结构荷载——竖向压力和弯矩。一般框架柱的截面尺寸比构造柱大,柱内配钢筋数量也比构造柱多。构造柱和墙体连接采取马牙槎型式,而框架柱和墙体连接才用竖向预留拉结钢筋型式。因此在施工中一定要注意二者区别。  

三、简支梁、框架梁  

简支梁是两端支承在砖砌体等支座上的梁,其纵向受力钢筋放置在梁下部;框架梁是两端支承在框架柱等支座上的梁,其纵向受力钢筋在支座部位放置在梁上部,在跨中部位放置在梁下部。在现场施工时主要注意纵向受力钢筋的放置位置,防止材料用了,却没用对位置,造成安全隐患或浪费。  

四、现浇楼板  

随着经济的发展,现在农村住宅楼板一般都采用现浇结构。现浇板在放置板钢筋时要注意:板顶和板底钢筋要均匀按设计间距放置。在绑扎钢筋过程中往往因踩踏而使板顶钢筋下弯,在浇筑砼前需把板顶钢筋位置校正。板底钢筋要在钢筋底用30mm左右大小卵石垫空,使钢筋和模板有一定的空隙,以免出现板底露筋现象。  

五、墙体  

墙体在房屋中是承重和维护结构。外墙上有外脚手架拉结留下的孔,在粉刷前必须先将孔洞用砖等堵实,然后用水泥砂浆粉刷,否则该部位及易渗水。砌体应上下错缝、内外搭砌,采用一顺一丁的砌筑形式,砌体灰缝砂浆应饱满,头缝也要饱满,不可留有透亮孔。  

六、现浇结构模板支撑拆除时间  

现浇结构模板支撑必须在现浇钢筋砼达到一定强度时才可以拆除。悬挑结构一般要现浇钢筋砼达到100%才可以拆除(一般要28天以上)。  

七、施工缝  

施工缝留置位置有规定:  

1,梁:主梁不宜留设施工缝;次梁的施工缝应留置在次梁跨度的三等分点处。悬臂构件应与其连接的结构整体浇筑。  

2,柱:施工缝应留设在梁底标高以下30mm或留设在梁、板面标高处。  

3,墙:施工缝应留设在门洞口过梁跨度的三等分点处,也可留设在纵横墙的交接处。  

以上几条在实际农村工作中所遇到的建房常见问题,供大家参考。
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
楼主好贴!
谢谢楼主分享
-