| 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。
|
|
|
|
| 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。
|
|
|
|
| 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。
|
|
|
|
| 上人屋面活载仍用老规范值1.5 kn/m2,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。
|
|
|
|
| 对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重1/3折算成活荷载数值偏小,且≥1.0 kn/m2。
|
|
|
|
| 对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度大于0.9,B级高度大于0.85。
|
|
|
|
| 对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。
|
|
|
|