根据图纸施工,钢筋与波纹管都已经准备就位,但是发现了不能下震动棒的这个问题; 上面那个图片应该是竖向显示,波纹管两边都只剩下不到2cm的间距,根本无法下震动棒,这个应该怎么做; 根据现场钢筋绑扎实际情况,只能让波纹管偏移到外侧,方便振捣; 最初(绑扎钢筋前)提出的方案是放大钢筋,让外侧的钢筋保护层符合图纸,内侧的钢筋保护层小一点,方便下振捣棒,这样的方案可行吗; 如果现在整改偏移了钢筋会对梁有影响; 下面的图片是底板上的波纹管,同样存在着这样的问题,能否将下面的钢筋套子放大施工
鉴于这种情况,几点建议: 1、设计的预应力位置不能移动,可适当移动钢筋或改变钢筋形状; 2、安装附着式振动器,配合小型振动棒振捣; 3、在内模位置开窗,随浇筑随封堵; 4、与设计院建立沟通,取得支持,随后做好工人的技术交底
本帖最后由 john 于 2014-11-10 21:59 编辑
|