-
  • 2517 阅读
  • 1 回复

来看看这个平面布置合理吗

24151944NaS0vASHlw.jpg

个人看法:
1、应在2#3#楼设置一台塔吊,1#楼单独设置一台塔吊,同时编制”双塔施工方案“,如果三栋楼同时施工一台塔吊将会出现运力不足的情况。
2、办公区置于塔吊之下不符合安全规程规定,应该另选位置,如实在无法变动应在办公区设置防高空坠落防护架。
3、钢筋堆放、加工区与木材堆放、加工区可分开布置,可将其中一项置于2#楼北侧空地处。首先减少运料高峰期人流拥堵问题,其次钢筋加工设计焊接作业,如果与模板堆放区紧邻不利于防火,是一项火灾隐患点。
4、我觉得不合理,因为一般的塔吊只能满足两栋楼施工,至少需要两台塔吊。还需要看一下塔吊的大臂方向,不要影响将来的拆卸。
5、这样布置塔吊,看似都在塔吊辐射半径内,但实际施工会造成大面积窝工,因为塔吊根本慢不过来。工期紧的话,应布置小半径塔吊,1#、2#、3#各布置一座塔吊!
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
本帖最后由 迷惑 于 2013-12-02 15:36 编辑
有点黑,看不清楚。
-