梁箍筋应支持左右、上下的设置,对于处理转换框支梁构件十分有用,也是框支梁构件必须用到的;
梁上部钢筋连接应增加第一个头在跨中连接,其余按定尺长度排列;
框架与非框架梁的梁上部贯通钢筋由不同直径连接时的连接长度设置,应支持任意数值、N*D、N*Lae、Lle;
框架与非框架梁的梁上部有架立筋时,与非通长筋的搭接长度设置,应支持任意数值、N*D、N*Lae、Lle;
非框架梁端支座为柱和剪力墙时,其端部箍筋的加密设置;
非框架梁配有抗扭钢筋时,底部钢筋的锚固设置,应支持选择项;
柱墙应增加纵筋排列图的设置功能,设置后每层纵筋长度按排列图取值,而软件的柱钢筋排布,只支持在独立的构件中设置当选构件,所以两者各有忧点;
弧形梁钢筋图元应在料单中按实样显示,才能让一线工人一目了然,才不会让错误发生;
忧化梁端支座为暗柱与墙的组合支座,软件现在必须将梁拉到剪力墙边,梁的钢筋才能正确判断是否弯直锚;
梁钢筋锚入支座的长度值,应支持在配料单中显示出来,可以让用户选择与否,其字体应与中长值字体区分开,如按斜体字显示;
梁钢筋应分上部、下部、侧边钢筋搭接的连接方法,这样更加理想、实在;