  • 3355 阅读
  • 2 回复

市政给排水工程细节问题解析

一、市政给排水工程关键问题之一质量控制

1施工期间到各施工单位施工现场检查指导,杜绝违章作业。
2监督检查各施工单位安全管理机构能否正常开展工作,施工前安全教育以及施工中各项安全措施是否已经全部落实。
3各施工单位开挖管沟需要断路时,应提前上报总承包单位,总承包单位应根据施工道路布置条件,统一安排在同一时间内、同一条道路上,几个施工单位在若干处开挖管沟施工,限期完成施工并恢复道路交通。
4凉水塔安装施工要以防火工作为重点,合理安排施工顺序。使用电动工具时,对导线绝缘性和工具安全-性进行检查,以防止电火花引起火灾。
5总承包单位统一规划埋设临时施工用水管网,管线埋设在冰冻线以下,在施工用水主管网每100mm长度内应设置消火栓1个。施工组织专业设计(或单位分部(分项)工程施工组织设计)是将施工组织总设计中有关内容具体化。
6审批制度工程施工前,施工单位应将编制好的施工组织专业设计或施工方案经单位技术负责人审批后,填写施工组织专业设计报审表提交工程部、质监站和监理部会审。
7技术交底与图纸会审制度依据行业有关设计监理的规定,为把好工程设计图纸关,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在施工前,设计监理工程师在收到正式施工图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见。
8图纸会审监理工程师以施工图分册为单位,由设计、土建施工和安装监理工程师对与该分册有关的图纸进行内部阅审,阅审结果填写“阅审记录单”由监理部签发(重要分册的图纸“阅审记录单需经项目副总监或总监签发),送交工程部及有关参加审查图纸的单位。施工单位在收到施工图纸后,现场公司技术负责人组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸,提出问题清单。土建工程与安装工程施工有交接的图纸先由土建与安装单位分别进行各自图纸审核,后应由土建监理组织对施工图纸进行联合会审,参加人员为土建施工单位、安装施工单位、土建监理、安装监理、设计代表、质监站、工程部。
9设计交底技术交底与图纸会审时,设计单位必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,开工前在施工现场进行。
10设计交底与图纸会审的程序设计交底与图纸会审会由设计监理主持。工程部、计划部、物资部、质监站、设计单位、施工单位,特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员必须亲自参加,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。

二、市政给排水工程关键问题之二——铝塑复合管(PAP)

铝塑复合管采用了价格便宜的高密度乙烯材料,制作成表层与芯层,铝作为中阅的增强层,这决定了其具有塑料管和金届管的双重特性。铝塑复合管可在95度的介质环境下长期使用而不变形;流动阻力也很小,内壁不容易结垢,外层的HDPE材料化学稳定性强,可弯曲,并保证不变形;抗静电,抗干扰,抗氧化,金属探测器容易探测,切割、连接极为方便,属国家重点推荐新产品。经计算,全国每年城镇12亿m2住宅的上水管达6~8亿m,如果考虑北方每年4亿m2住宅逐步采用地热采暖,仅此一项所用管道就达10亿m左右,如果考虑工业使用量,今后5--10年间铝塑复合管的市场容量将十分巨大。不过,铝塑管生产工艺和设备复杂,质好的铝塑复合管价格较高,产品规格不全,缺少大管径管道。这在大型工程中的应用受到了限制。

三、市政给排水工程关键问题之三——HDPE管的接口方式

(1)常用的HDPE管的连接方式有对焊连接、电焊管箍连接接件连接、带密封圈的承插式套管连接、丝扣连接法、线性伸缩承插管连接、法兰连接法。这些连接方法具有各自的性能特点,使用场合不同,其安装方法也不尽相同。
(2)HDPE管不能采用溶解性粘合剂与管件连接,其最佳的连接方式是熔焊连接。焊接技术的发展经历了一定的过程,早期焊接方式有热熔对接连接、热熔承插连接和鞍形焊接。由于热熔承插连接存在着一定的缺点,近年来出现了一种新的连接方式——电热熔连接。电热熔连接采用的施工机具是电热熔焊机和热熔对接焊机,焊接设备应符合ISO12176—1或ISO 12176—2的要求。近年来,焊接方式发展为与金属管道连接时采用钢塑过渡接头连接。目前,主要采用热熔法、电熔法连接,使管材和管件一体化,无泄漏、安全可靠。管道与三通、弯头、异径接头等管件连接时,应采用电熔连接(≤DN 1 800);管道与其他材质的管道连接时,
       应采用检查井或专用法兰连接法连接。
(3)管材之间的接口形式应采用密封胶圈柔性接口,不宜使用热缩套连接。管材采用橡胶圄接口时,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认胶圈的安放位置,然后将接口范围内的工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物。进行接口作业时,应先将橡胶圈严密地套在管口的一侧,再调整管的另一侧,使管的两侧在同一轴线上,然后套上橡胶豳并调整,使其与管外壁结合紧密,最后套上哈夫外固管箍。

四、市政给排水工程关键问题之四——管材管件的有见证送检及检验依据

       对于直接从厂内采购的管材管件,如果具备材质证明书、出厂合格证、检测报告等质量合格证明资料,除了产品质量不易受运输、储存、温度、光照等因素影响而产生质量变异的铸铁管、非镀锌焊接钢管、土类管道以外,其余管材及管件应在产品进场后,由建设(监理)专业工程师负责,进行有见证抽检。对于通过经销商转手购买的管材管件,如果材料商提供不出原始质量证明文件,只能提供复印件,原检测单位的印章不是红章,而是复印章者,所有的管材管件质量均难有保证,必须进行现场有见证送检。

五、市政给排水工程关键问题之五一一夹砂玻璃钢管(RPMP)的施工

       夹砂玻璃钢管的合适安装类型由其剐度、埋深和原土类型决定。为了使管道具有足够的支撑,根据原土条件必须对管区回填材料加以适当的限制。安装管道的初期和长期的扭曲不能超过有关的规定。
(1)沟槽深度:沟槽深度即埋深取决于管道使用条件、管道性能、管道大小和现场条件设计时,应将管道放人防冻层以下,覆土深度应保证管道不受地下水浮力的影响。
(2)固定支墩:在管道施工完毕后,当管线加压后,在管线弯头、三通、两端、变径等许多地方会产生不平衡力,发生管道偏移。为了确保管线正常运行,通常采用水泥固定支墩,尺寸可根据实际情况进行设计。
(3)回填:管道在安装后,管区要及时回填,以防止管道的浮动或热变形的发生。
(4)管沟基础和垫层:管沟底部表面必须连续、光滑,没有大的颗粒,以保证管道的安全。管道垫层采用砂或砾石,一般采用中砂。其厚度根据不同基础条件决定。如果沟底有岩石或卵石块,垫层厚度至少是管径的1/4,一般为150—300mm。如果基础为松软土质,除按规定换填等工程措施外,还应加大垫层厚度,为管径的1/3-1/2,一般为500mm以上。夹砂玻璃钢管作为一种新型管材,近年来在城市给排水工程中备受青睐,是未来各种给排水工程理想管材之一。现我国已有JC/T 838--1998和CECSl29:200l施工验收规程。有了这些标准和规程,使得夹砂玻璃钢管的产品更加标准化、应用更加规范化,为全面推广使用夹砂玻璃钢管奠定了基础,夹砂玻璃钢管必将获得进一步的推广和应用。
       参考文献
       【1】王言.关注施工管理“两张皮”现象U1.施工企业管理,2005,(11).
       【2】关怀民.福建省给排水工程技术交流会在榕召开ⅡJ.福建建设科技,2006,(01).
       【3】夏宗尧.给排水工程中应用T=1/P公式的讨论U.中国给水排水,1988,(05).
分享到: 转贴到开心网 分享到新浪微博
问题出现的很多,最重要的就是解决
谢谢楼主分享
-