基坑工程根据其重要性分成若干个等级,各地区的划分标准也不相同。不同等级的
基坑设计时其安全系数、变形控制标准等要求是不一样的。
我国目前已有正式颁布的中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)等有关基坑支护工程的规范规程,部分地区也已有各自的地区规程,这些基坑工程的设计规程是设计时的重要依据之一。此外,还有如
钻孔灌注桩、深层搅拌桩、
地下连续墙和
土钉墙等设计施工技术规程规范,钢结构、钢筋混凝土结构以及地基基础设计规范等,这些规程规范也是进行基坑支护工程设计的重要依据。
一、重力混凝土挡墙设计
1、设计内容
(1)墙体宽度和深度
墙体宽度和深度的确定于基坑开挖深度、范围、地质条件、周边环境、地面荷载以及基坑等级等有关。初步设计时可按经验确定,一般墙宽可取为开挖深度的0.6-0.8倍,坑底以下插入深度可取为开挖深度的0.8-1.2倍。
(2)宽度方向布桩形式
最简单的布置形式就是不留空当,打成实体,但这样做较浪费,为节约工程量,长做成格栅式。
(3)墙体强度
一般采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,水泥土支护体的强度要求龄期一个月的无侧限抗压强度不小于0.8MPa。
(4)其他加强措施
①坑底加固
有的场地基坑边与建筑红线之间距离有限,不能满足正常的搅拌桩宽度的要求,这时可考虑减少坑底以上搅拌桩的宽度,加宽坑底以下搅拌桩宽度,因为这部分搅拌桩可设置于底板以下,从而增强了稳定性,同时能提高被动区抗力。
②墙身插毛竹或钢筋
③墙顶现浇混凝土路面
2、土压力计算
作用于重力式水泥土挡墙上的侧压力可按朗肯土压力理论计算,即假设墙面竖直光滑、墙后图面水平、土体处于极限平衡状态。地下水以下的土体侧压力有两个计算原则,即水土合算和水土分算。
二、支护桩墙设计
此类支护结构的支护桩墙种类很多,但受力变形有一些共同的特点,所以有着相同的基本计算内容。基本计算内容由:①坑底土抗隆起稳定验算;②防渗帷幕抗渗验算;③坑底土抗承压水验算;④内力变形计算。
排桩或地下连续墙式支护结构的支护桩墙种类很多,主要有钢板桩、钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩、SMW工法(劲性水泥土搅拌桩)
三、支护系统设计
四、土层锚杆设计
五、土钉墙支护结构设计
基坑支护采用多种桩型悬臂支护体系、多种桩型+后张拉预应力锚索支护体系、内支撑支护体系、SMW工法、静压力钢板、钢管支护工法、复合土钉墙支护体系等多种基坑支护形式,其中基坑支护深度最大达25m、单个基坑支护面积最大达14650㎡、周长最大达1565m。
高新技术企业的鼎胜人,拥有若干专利技术,获得多项荣誉及科技奖项。一直保持工程合格率达100%,优良率达80%,安全生产合格率100%,实现了6年无质量安全事故发生。
广州鼎胜建筑基础工程有限公司——中国优秀的地基基础施工单位。
广州鼎胜建筑基础工程有限公司——广东省AAA级资信企业、广东省质量服务诚信AAA级企业。
广州鼎胜建筑基础工程有限公司——1000多家知名地产商、建设集团、工程公司合作单位。
公司拥有先进的设备、一流的技术、完善的施工管理,为您节约工期30%,节约成本20%。
荣获“国家高新技术企业”称号,拥有20多项国家发明及新型专利技术,成为地基基础行业新标杆!
公司官网http://www.gz-kingdom.com/