[table][tr][td]1. 锚杆钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不宜大于100mm,偏斜度不应大于3%; 2. 注浆管宜与锚杆杆体绑扎在一起,一次注浆管距孔底宜为100~200mm,二次注浆管的出浆孔应进行可灌密封处理; 3. 浆体应按设计配制,一次灌浆宜选用灰砂比1∶1~1∶2、水灰比0.38~0.45的水泥砂浆,或水灰比0.45~0.5的水泥浆,二次高压注浆宜使用水灰比0.45~0.55的水泥浆; 4. 二次高压注浆压力宜控制在2.5~5.0MPa之间,注浆时间可根据注浆工艺试验确定或一次注浆锚固体强度达到5MPa后进行; 5. 锚杆的张拉与施加预应力(锁定)应符合以下规定: 1) 锚固段强度大于15MPa并达到设计强度等级的75%后方可进行张拉; 2) 锚杆张拉顺序应考虑对邻近锚杆的影响; 3) 锚杆宜张拉至设计荷载的0.9~1.0倍后,再按设计要求锁定; 4) 锚杆张拉控制应力不应超过锚杆杆体强度标准值的0.75倍。 [/td][/tr][/table]
|