在2018年住建部发布了新版的《防排烟》规范,作为新版消防规范自然在当年的考试范围中占有一席之地。考虑到这种情况想必在2019年一级消防工程师考试中也是如此,而消防规范又是考生备考时的必学重点,今天大立教育就为各位总结一些《防排烟》规范中的常见数字考点,使各位考生能够在备考过程中把握重点。
  0.50h/1.00h
  3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
  1向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;
  2水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
  4.4.8
  2竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
  3水平设置的排烟管道应设置在吊顶内其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
  4设置在走道部位吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
  1.50h
  4.5.7 本条对补风风道的耐火极限做了规定。对补风管道跨越防火分区的,参照防火分区对楼板的要求,规定管道的耐火极限不应小于1.50h,对于管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
  1.5m/s
  4.4.13-2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s。
  2m
  4.3.3-5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)的最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
  3m
  4.3.3-1 当自然排烟口设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
  4.3.3-4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m。