消火栓是消防安全工作中必不可少的重要设备,在一级消防工程师技术实务的考试科目中,室内消火栓是考生需要重点学习并掌握的考点知识,由于它属于室内设施,因此了解设置场所至关重要。今天大立教育就为各位考生带来相关知识,为各位介绍室内消火栓系统的设置场所。


  室内消火栓系统系统设置场所
  (1)应设室内消火栓系统的建筑如下:
  1)建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)。
  2)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。
  3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。
  4)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
  5)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。
  6)对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。


  (2)可不设室内消火栓系统的建筑如下:
  1)存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
  2)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3的戊类厂房(仓库)。
  3)粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑。
  国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
  人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。