油漆施工安全注意事项
油漆施工安全注意事项[施工工艺] 一般的涂料,几乎全由合成树脂配合制造而成,这种合成树脂涂料须使用酮、醇、酯或其它芳香族碳氢化合物等引火点低的溶剂为稀释剂,溶剂蒸气的挥发是涂装作业造成爆发及火灾等危险事故的主要原因。 由于溶剂具有的挥发性及脂溶性,可经由呼吸器官及皮肤吸收,而其排泻缓慢,能引起肛脏功能降低,严重者,造成肝硬化症,肾脏机能减退、蛋白尿等现象。 同时涂料中颜料是粉状的金属化合物及磨锈处理飞散而起的粉尘,如吸入人体容易造成铅中毒、矽肺等不良影响,这都是造成职业病的原因之 一。 安全施工计划: -1 涂 料 所 含 成 分 之 调 查 (1) 决定使用何种涂料后,先调查以下之涂料性状: A. 溶剂的种类及混入比率。 B. 溶剂的引火点、发火点、爆发限界(上限、下限)、容许浓度及蒸气体的比重。 C. 含有有机毒物的涂料,并调查毒物的种类,含有量及毒性程度及其对人体的影响。 (2) 没有使用经验的涂料,请洽询本公司技术服务部门。 3-2 作 业 通 孔 (1) 第一种危险处所,从该区域内的容积、形状计算必要的换气量,来检讨通孔的位置及数量,若数量不足或位置不适当不能得到适当的通风,则应增设作业通孔。 (2) 主要通孔中,一个应留为作业人员出入专用。 (3) 排气口及入气口应设在对称的位置,在该区域内角落是否空气流通应特别留意。 3-3 通 风 (1) 通风不良部位,其必要之换气量依‘劳工安全卫生法令有机溶剂中毒 预防规则’第二章第十三调第二项其计算方法如下: 第一危险部位 :1分钟所需的换气能力Q=0.03 wα 第二危险度 :1分钟所需的换气能力Q=0.08 wα Q:1分钟所需的通风量(M3) W:工作时间1小时所消费的有机溶剂量(g) α:指定值 类 别 α 值 第一种危险涂料 0.8 第二种危险涂料 0.6 第三种危险涂料 0.3 (2) 从上项算出的必要通风量来决定通风机的种类与台数。 一般通风机的通风能力: 马 力 标准能力M3/分 马 力 标准能力M3/分 Airhose(1/2φ压力6kgs) 7 3 HP 180 1/2 HP 60 5 HP 260 1 HP 70 10 HP 420 2 HP 120 15 HP 480 (3) 通风能力不足时,应加装风管,增进其效用。 (4) 装涂工程应有明确的通风计划,作成通风计划表注明下述各项:喷漆机台数。抽风机的种类与马力。抽风机放置的位置与马力。由于除锈、涂装、干燥等用途,必须改变抽风机时改变的方式。风管的长度及装设的方法。
3-4 照 明 (1) 第一危险的装涂区域内,应使用固定式(或移动式)防爆灯,事先检讨钢铁结构与搭架状况,决定防爆灯的设置位置及数量。 (2) 第二危险度的涂装区域内,应事先与有关单位联络。
|